电气设计说明
一、设计依据
1、该项目为*************2#楼,属于三类建筑。
2、相关专业提供的工程设计资料;
3、建筑单位提供的设计要求资料;
4、中华人民共和国现行主要标准和法规:《
低压配电设计
规范》(GB 50054-95)《住宅设计规范》 GB 50096—1999(2003年版)《供配电系统设计规范》(GB 50052-95)《
建筑设计防火
规范》(GBJ16-87 2001)施工可参照《建筑电气安装工程图集》,并符合有关国家规范的规定,各工种密切配合,做好预留.预埋工作,该资料不及处按现行国家有关规范执行。
二、设计范围照明配电系统;防雷接地系统。
三、供电系统
1、用电负荷需要系数 Kc=0.7设备安装容量 Pe=320KW有功功率 Pjs=192KW功率系数 COSφ=0.8计算电流 426A
2、供电方式该项目电源引自小区变电所,进户线采用VV22电缆穿PC管埋地引入,进建筑物设单元电缆终端总表箱.终端总表箱前端设单元分路配电箱,使用电压为380/220V.
3、计量方式各宿舍单独计量。
4、线路敷设低压配电干线选用铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(VV)穿阻燃塑料管(PC)直埋或沿墙、地面敷设;支干线选用铜芯电线(BV)穿阻燃硬塑料管(UPVC)暗设在墙内;支线选用铜芯电线(BV)穿阻燃硬塑料管沿建筑物墙、地面、顶板暗敷设;与 消防有关线路,均选用阻燃电线或电缆。弯路时<30M,一个弯路时<20M,二个弯路时<15M.室内线路沿墙,柱,板内暗敷,图中未注线路根数照明为二根,插座为三根,管线距离较长时宜设接线盒,间距:无
四、照明系统
1、跷扳开关底距地1.3M,挂壁空调插座距地2.2M,未注明安装高度的插座底边距地0.3M;
2、总配电箱及楼层计量箱,底边距地1.4M暗装;
3、照明出灯线为BV-2*1.5mm ,插座回路为BV-2*2.5 BVR2.5 ;图中未标注的安装高度低于2.4M的灯具加装一根保护接地线;
4、插座回路为单相三线制,图中均不再标注。
5、该项目对配电导线色别:A相黄色,B相绿色,C相红色,N线谈兰色,PE线黄绿色相间色6、配电系统采用TN-C-S接地系统,接地极接至终端箱(总配电箱)采用40*4镀锌扁钢,箱后采用同径多股铜线同管敷设到位.电源进单元总配电箱处做重复接地箱下距地0.3米高,总等电位施工详02D501-2图集。及总等电位连接总等电位联接端子板设在单元总配电五、弱电系统该资料仅为室内管线予埋,室外由专业部门负责安装.
六、防雷接地系统
1、该项目按三级防雷设防。
2、在屋顶挑檐、女儿墙、屋脊等采用Φ12镀锌圆钢作为避雷带,引下线利用柱内两根不小于Φ16钢筋,间距不大于20m,上与避雷网焊接,下与综合接地装置焊接成封闭网。
3、防雷小针采用长为200mm的Φ12镀锌圆钢,针间距离不大于3m均匀敷设,且转角处设一避雷小针。具体作法详见浙江省标准设计电气标准图集《民用建筑防雷及接地》图集号:2004浙D2。
4、利用结构底版、基础梁及沿建筑物周围敷设的接地极作为综合接地装置。要求每根基础梁内主筋(不少于两根)焊接连通,形成电气回路。
5、该项目保护接地与防雷接地共用接地极,接地电阻不大于1Ω,实测达不到要求,补打接地极
电气平面图
基础接地平面图
架空层
弱电平面图
配电系统图
屋顶避雷平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-6-1 08:26:22上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。