第一部分 围护设计说明
-
一、项目概要
-
二、设计依据
-
三、场地现状及工程地质情况
-
四、围护方案选择
-
五、围护方案介绍
-
六、
土方开挖
施工要求
-
七、
基坑工程
现场监测
-
八、应急措施
-
第二部分 围护体系计算说明
-
一、基坑围护体系计算分析内容
-
二、计算方法说明
-
三、计算参数及土工指标
-
四、围护体系内力、稳定及变形分析计算书
-
第三部分 基坑围护工程设计图
-
基护-01 基坑围护设计总说明
-
基护-02 基坑围护总平图
-
基护-03 基坑围护桩位平面图
-
基护-04 支撑
平面布置图
(一)
-
基护-05 支撑平面布置图(二)
-
基护-06 基坑围护剖面(一)
-
基护-07 基坑围护剖面(二)
-
基护-08 坑内高差剖面 深井剖面
-
基护-09 换撑撑示意图
-
基护-10 降水平面布置图
附件详情
工程为1幢高层商务楼,设三层地下室,建筑采用钻孔桩基础。基坑开挖深度12.1米、14米、15.2米,基坑周长约260m。基坑采用“钻孔灌注桩结合两道内支撑”的围护形式,外设三头水泥搅拌桩止水,设坑内坑外轻型井点和深井共同降水。
【基坑支护设计】
1、钻孔灌注桩:直径为800mm,间距均为1000mm。
2、水泥搅拌桩:单桩直径850,间距600,全断面套打搭接。
3、内支撑体系:设两道钢筋混凝土内支撑,采用对撑和斜撑两种形式。
4、竖向立柱:采用井字型钢构架,下部为直径800mm钻孔灌注桩,钢构架上部伸入支撑400mm,下部插入立柱桩内2000mm。
5、基坑降排水:设一级轻型井点,坑内设9口深井,井深18m。开挖前降水至基坑底以下0.5m。
11张,附详细方案说明及基坑支护计算书。