一、项目概要
1.工程名称: 滁州分公司通信综合楼工程,附属用房工程,地下车库工程
2.总建筑面积:14320平方米
其中:地上建筑面积13191平方米
地下建筑面积2929平方米
3.建筑层数:地上9层,地下1层。
4.建筑高度:42.6米.
5.设计范围:暖通专业负责建筑红线内空调(仅预留室外机位置、用电量和冷媒管井)通风、防排烟设计。
二、设计概况
1. 空调冷热负荷
总冷负荷:1303kW 总热负荷:775.1kW
冷耗指标(按地上建筑面积):0.99kW/m 热耗指标(按地上建筑面积):0.60kW/m22
2. 冷、热源:
2.1冷热源选用变制冷剂流量空调机组,服务塔楼1~4层和裙房的变制冷剂流量空调室外机设置在裙房屋顶,服务5~8层
的变制冷剂流量空调室室外机设置在机房层设备平台。按业主要求,该资料只预留室外机安装位置、用电量和竖向冷媒管井。
3. 空调通风及防排烟系统设计:
3.1空调系统设计:
3.1.1按业主要求,变制冷剂流量空调室内机不在该资料范围,由业主另行安排设计。
每层预留全热交换式新风机组吊装空间、用电量、新风百叶及排风竖井,并在9层设置总排风机。
3.1.2三层210人会议室在其屋顶预留全热交换式新风机组安装位置及用电量;二层食堂的全热交换式新风机组预留吊装
位置为三层休息廊吊顶内,并在侧墙预留新风百叶。
3.2通风系统设计
3.2.1地下车库设置机械排风和机械排烟合用系统,补风由车库入口自然补风;
3.2.2水泵房设置机械排风,补风由门缝渗透;变电间设置双速排风机,高速为平时排风,低速为气体灭火后的排风,
两者通过电动风阀切换,由进风竖井自然补风;
3.2.3八层计算机机房和通讯机房分别设置用于气体灭火后的机械排风,当层排放,补风由门窗渗透;
3.3.4九层设置总排风机,集中排除1~8层全热交换式新风机组的排风。1~9厕所设置机械排风,经竖井至屋面后集中排放。
3.2.5九层职工活动中心设置壁式有压通风扇,进行换气。
三、图纸展示
机房平面图
机房剖面图
通风机房平面图
通风平面图
图例展示
温馨提示:该资料由网友于2020-5-26 08:46:48上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。