image.png image.png image.png 像这样的电缆应该套那个定额子目呢?YJY4*25 1*16 ,BTTQ-4*10怎么套项呢?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-23 09:20:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在综合资料专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-5-23 09:20:03 | 显示全部楼层

电力电缆按最大单芯截面积选择定额子目,注意芯数的系数调整;

BTTQ4是矿植物绝缘电缆。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-5-23 09:20:03 | 显示全部楼层

套C2-689子目计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-5-23 09:20:03 | 显示全部楼层

4*25 1*16套35平方以下的电缆敷设的定额

4*150 1*70套240平方以下的电缆敷设定额