请教各位老师,电缆头干包和热缩的区分是不是说70以下用干包,70以上用热缩?
使用道具 举报
1194
电缆头干包和热缩的区分,不是说70以下用干包,70以上用热缩。
热缩式电缆头一般用于1KV、10KV、35KV等级,低压热缩电缆头由热缩绝缘管、热缩指套、热缩相色管(如绝缘管是彩管,可不配相色管)组成。高压热缩电缆头除上述材料外,还有热缩雨裙、户内管或户外管、应力管等配件,热缩式的是套指套和缩上热缩管当然终端。 干包式是比较传统工艺,就是用电工胶带绕包,干包式电缆头一般用在低压电缆头、采用绝缘塑料胶带缠绕的为干包电缆头。
1105
有这个说法
一、热缩式电缆头 热缩式电缆头是比较常见的,它一般用在高低压的交联电缆或油浸电缆的终端上、与传统电缆附件相比具有体积小、重量轻、安全可靠、安装方便等特点。 那么它对其安装时有什么质量要求呢? (1)导体连接良好。要求连接点的接触电阻要小而且稳定。与同长度同截面导线的电阻相比,对新装的电缆头其比值应不大于1,对已运行的不大于1.2。 (2)绝缘可靠。能满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的需要。 (3)密封良好。结构上要有效防止外界水分和有害物质侵入到绝缘中去,又能防止电缆头内部的绝缘剂向外流失,保持气密性。 (4)有足够的机械强度。能在各种正常运行条件下承受电缆线路上产生的机械应力而不受损伤。 (5)能够承受电气设备交接验收试验标准规定的交流试验。 二、干包式电缆头 干包式电缆头一般用在低压电缆头、采用绝缘塑料胶带缠绕的为干包电缆头。它的防水性、耐久性、美观度都不如热缩式电缆头,适用范围仅限于单芯线径小于等于70mm2的电缆,只能明敷设,不能埋地敷设,安全性能较差,接头部位如受锐器触碰、外力击打,均可能造成缠绕的绝缘胶布破损,导致漏电事故的出现。但是有一个优点,就是造价低,施工方便。 望采纳!
1544
按设计 要求进行
一般低压室内的用干包,高压、室外的用热缩