分支线与主电缆连接,是否计算电缆头?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-4-5 10:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

一道路工程,道路一侧栏杆柱顶上安装柱头灯,每组灯间距4.5米,柱头灯栏杆中预埋PVC20管穿设电线BVV3*2.5引至地面接线手孔井,每组柱头灯设一座手孔井,主电缆VV5*25沿栏杆地圈梁方向敷设并经过每座手孔井,各分支线BVV3*2.5与主电缆VV5*25在手孔井连接;接头方式为电缆套塑料手套,BVV3*2.5线芯与VV5*25线芯缠绕,用防水绝缘布缠绕包裹;问:(1)手孔井中BVV3*2.5与VV5*25接头是否属于VV5*25干包式电缆头?(2)BVV3*2.5在手孔井中是否算预留长度?(3)VV5*25在手孔井中预留长度为多少?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:04:08提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在实习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1067
发表于 2020-4-5 10:04:08 | 显示全部楼层

分支线与主电缆连接,要计算电缆头。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-4-5 10:04:08 | 显示全部楼层

答:1、可用穿刺线夹做。2、预留电缆长度可按进出电缆沟计算附加长度。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-4-5 10:04:08 | 显示全部楼层

只计取从配电柜引出的一套电缆头,到配电箱可以按照铜端子计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-5 10:04:08 | 显示全部楼层

(1)手孔井中BVV3*2.5与VV5*25接头是否属于VV5*25干包式电缆头?

答;不算,因为没有做干包电缆头,且这缠绕是规范所不允许的。要用穿刺夹。

(2)BVV3*2.5在手孔井中是否算预留长度?

答:可以算半周长的预留量(用于检修)

(3)VV5*25在手孔井中预留长度为多少?

答:不得计算预留量,因为主电缆未断开。