电力电缆头与接线端子如何算量?求大神指教

[复制链接]

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-4-28 09:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

电力电缆头与接线端子怎样算量?求大神指教


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-28 09:00:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习案例专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
 楼主| 发表于 2020-4-28 09:00:03 | 显示全部楼层

计算电缆头了就不再计接线端子了。每根电缆计两个终端头。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1599

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1599
发表于 2020-4-28 09:00:03 | 显示全部楼层

一根电缆两个头,鉴于是计算电缆头还是接线端子,跟电缆规格有关系。。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-4-28 09:00:03 | 显示全部楼层

电力电缆头与接线端子怎样算量?求大神指教


答:一、电缆头制作与安装根据电压等级与电缆头形式及电缆截面,按照设计图示单根电缆接头数量以“个”为计量单位。

1.电力电缆和控制电缆均按照一根电缆有两个终端头计算。

2.电力电缆中间头按照设计规定计算;设计没有规定的以单根长度400m为标准,每增加400m计算一个中间头,增加长度小于400m时计算一个中间头。

二、电线每一根线进入箱柜计算接线端子一个

三、预分支电缆厂家已经制作好电缆头,需要计算接线端子一个