消防配线用管,求指教

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1304

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1304
发表于 2020-11-2 21:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

如题,消防配线管图纸设计为采用SC管,但是以往实际施工中用的大都是JDG或者KBG管,那么编制预算是按图纸考虑用SC管,还是结合实际采用JDG或KBG,SC管要比另外两种价格高不少

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1105

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1105
发表于 2020-11-2 21:40:07 | 显示全部楼层

编制预算是按图纸考虑用SC管,

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1189

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1189
发表于 2020-11-2 21:40:07 | 显示全部楼层

施工图预算需要按施工图纸计量,当然是得按SC管

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-11-2 21:40:07 | 显示全部楼层

预算按图纸,实际根据现场情况办理。