豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1743|回复: 0

安装电缆问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
发表于 2020-5-30 15:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

各位前辈,如图所示,2*(WDZ-YJY-0.6/1KV-4x150-CT-SC100),括号前面2是代表什么意思? 微信截图_20200530141759.png 微信截图_20200530141759.png

2020-05-30 14:26:14 补充

A-1、B-1都是接到1AP-cf配电箱吗?如果是的话是不是就要往该配电里穿4根?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-30 15:30:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在简历模板专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-5-30 15:30:04 | 显示全部楼层

表示 二根电缆穿二根100的钢管

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-5-30 15:30:04 | 显示全部楼层

各位前辈,如图所示,2*(WDZ-YJY-0.6/1KV-4x150-CT-SC100),括号前面2是代表什么意思?


答:这个2表示两根电缆的意思,这个地方应该是双电源切换箱连接到动力配电箱的电缆,按照图纸这个2应该标注有问题,建议咨询一下设计

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-5-30 15:30:04 | 显示全部楼层

表示(WDZ-YJY-0.6/1KV-4x150-CT-SC100),有两根,工程量需要乘以2(电缆和配管都要乘2)
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 02:46 , Processed in 0.016998 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表