建筑类别:商业
-
建筑高度:高层建筑
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:30张
-
弱电设计:
该附件为某广场扩建工程火灾自动报警施工图
一、消防控制中心设在首层。
二、消防控制室内设备的布置应符合下列要求:
1、 设备面盘前的操作距离:单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。
2、 在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m。
3、 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。
4、 设备面盘的排列长度大于4m时,其两端应设置宽度不小于1m的通道。
三、消防控制设备的功能
1、 消防控制室的控制设备有下列控制及显示功能:
(1) 控制消防设备的启、停、并显示其工作状态;
(2) 消防水阀、送风机和排风机的启、停。
(3) 显示火灾报警、故障报警部位;
(4) 显示保护对象的重点部位、疏散通道及消防设备所在位置的平面图或模拟图等。
(5) 显示系统供电电源的工作状态。
....................
广场扩建工程火灾自动报警施工图
塔楼火灾自动报警及消防联动系统图
二十八层火灾自动报警及消防联动平面图
六层火灾自动报警及消防联动平面图