一、防火门监控系统说明
1、
防火门监控器对各种防火门的开启、关闭及故障状态进行监控;当火灾发生时,接收消防联动控制器火警信号,控制关闭常开防火门;常开防火门可手动关闭和复位,成为手动推开式活动式防火门。
2、防火门监控器应符合国家标准《防火门监控器》gb29346-2012的规定,必须具备国家消防电子产品质量监督检验中心出具的产品型式检验报告。
3、防火门监控器设置在消防控制室内,未设置消防控制室时,应设置在有人值班的场所;防火门监控器专用于防火门监控并独立安装,不能兼用其他功能的消防系统,不与其他
共用设备。
4、防火门监控器直接提供最多4条无极性二总线回路,可通过区域分机酷扩展至4800节点;也可以通过区域分机扩展回路、扩大单机系统容量至10000节点;所有监控节点数据处理均集中于防火门监控器。
5、防火门监控器与直接连接的监控节点间、区域分机(或监控分机)与监控节点间的通讯采用无极性信号二总线,防火门监控器与区域分机(或监控分机)间通讯采用can总线;
二总线线缆规格为nh-rvs-2*2.5mm2 ,可靠通讯距离1500m;can总线线缆规格为nh-rvs-2*1.5mm2 ,可靠通讯距离1000m。
二、图纸展示
封面
5栋,6栋地下室消防平面图
地下一层消防平面图
二层
防火门监控系统图
屋顶弱电消防平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 14:48:05上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。