豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 691|回复: 0

车站室外综合管线CAD施工图纸(坐标系)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1430

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1430
发表于 2020-5-17 13:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


1、本图坐标、标高及尺寸均以米计,比例为1∶1000。

2、本图坐标采用1954年北京坐标系统,高程采用1956年黄海高程系统。

3、综合管线主要采用电缆沟和埋管的方式,在穿越轨道、道路等处采用埋管方式,

其他地方采用电缆沟方式进行敷设。埋管与电缆沟之间衔接处设置工作井。

4、电缆沟纵向排水坡度,不低于0.5%。所有工作井、人孔井、手孔井底部设集水坑。

5、沿排水方向适当距离宜设置集水井及其泄水系统,必要时应实施机械排水。

6、深度较深的人孔,设置供检修人员出入的爬梯,人孔盖宜利于搬运,防水浸入。

7、电缆沟人孔井井盖安装做法详见《07SD101-8》第131页.

8、埋管采用玻璃钢电缆保护管,埋管深度不应低于地面0.5米;穿越轨道、公路时,

距轨顶距离不小于1.2米。距排水沟底不宜小于0.3米。

9、电缆保护管内壁应光滑无毛刺,具有足够的机械强度和耐久性,并满足埋深下的抗压

要求和耐环境腐蚀性的要求。过道路、轨道,以及多根保护管连接时,做结构加强处理,

以增加抗压强度,房子埋管变形。

10、在接触网上网点、回流点以及单导安装点预埋DN80波纹钢管,具体详见电化院图纸。

11、埋管断面中,距离地面的标高仅为参考,施工时根据实际情况进行调整,埋管距离

电缆井、电缆沟的底面不宜小于0.3米。

12、GD-1#工作井设置楼梯,连接出入段线U型槽处。

1

2

室外综合管线施工 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 13:30:05上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ccdcse0wc0fscf.dwg

5.57 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

室外综合管线施工相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-5 02:00 , Processed in 0.017991 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表