一、项目概要:
该项目为地上十一层地下一层商住楼(地上一至三层为商场),建筑总高度39.05米,结构为框架形式,基础为桩基础。
二、设计依据:
1、甲方委托书和对电气设计有关要求。
2、土建、给排水和通风等专业提供的资料。
3、国家及建设部现行的有关规范、规程、标准:《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版),《
规范》GB50054-95,《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版),《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002,《民用建筑
》JGJ/T16-92,《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94, 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版),《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004。《建筑
》GB50034-2004 《人民防空地下室规范》 GB50038-94(2003年版)《修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97
三、设计范围:
1、设计内容只针对本单体建筑内的配电;有线电视;电话;网络;安防、防雷接地、地下室平时照明及动力配电设计。
2、建设方要求:强电入户,设开关箱;弱电入户,设综合布线箱。
四、供电:
1、负荷等级:该项目为二类高层,消防设备(消防电梯、增压泵、排水泵、应急照明)按二级负荷供电,双回路供电(由不同变压器供电回路引来),在最末一级配电箱处设置自动切换箱;应急照明采用自带蓄电池作备用电源。其余均按三级负荷供电。
2、电源电压:采用一个回路从小区配电房或室外强电手孔井引至,电压等级均为380/220V。每单元住户集中设电表箱,每户设开关箱.
3、负荷参数:FWL1:Pn=684.08KW P=523.55KW Ic=941A;MWL1Pn=143.8KW P=86.28KW Ic=163.9A。
4、照明照度要求:客厅-100LX 卧室-75LX 厨房-100LX 卫生间-100LX 走道-100LX
5、根据该资料提出如下装修施工要求。
(1)、回路实际安装容量若与设计不符,则需与设计人员协商解决。
(2)、室内尽量利用电器元件作分支接线,必要处预留接线盒。
(3)、开关、灯头从分支干线T接采用BV-1.5 PC16 WC-CC;插座从分支干线T接采用BV-3X2.5 PC16 WC。灯具安装高度低于2.4M时加设一根保护地线。平面图中照明线路未标注导线根数的为两线,插座线路未标注导线根数的为三线。(4)、尽量选用节能型灯具,卫生间、浴室等潮湿且易污场所采用防潮且易清理的灯具。
(5)、电源插座均选用带安全门的产品暗装,洗衣机、电热水器、微波炉插座选用带开关控制的插座,厨房、卫生间选用防溅水型插座,一般插座底边距地0.3M;分体式空调、热水器插座底边距地1.8M。有淋浴、浴缸的卫生间内开关、插座及其它电器应设在2区以外。
6、箱内开关等保护设备应注明所属支路编号及控制部位容量以便维修。
7、各种电器安装及孔洞预留按设计产品要求的具体尺寸(弱电箱的外形尺寸均为参考尺寸,详细规格由相关部门提供)进行土建配合。
8、电梯机房设专用配电箱,插座及井道照明接至相应回路,距井道最高点和最低点0.5M以内各装一盏灯,中间每隔一定距离(7M)分设若干盏灯,在轿顶、机房、滑轮间、底坑各装一只2P PE电源 插座。施工时请预留管线及设备安装,做法详03D603-69。
9、落地式电控柜安装在150MM高的混凝土台座上。
地下室电气平面布置图
二层电气平面图
强电系统图
弱电系统图
屋面避雷平面布置图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 09:37:09上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。