设计说明
1设计依据:
(1)<<饮食建筑设计规范>>(JGJ64-89);
(2)<<建筑
>>(GB50034-2004);
(3)<<建筑物防雷设计规范>>(GB50057-94),2000年版; 有关专业提供的设计资料。
(4)甲方提供的设计要求资料及
(5)其它国家和地方有关的设计规范、标准.该项目采用380/220伏供电,进线方式为电缆埋地穿管引入,电缆埋深0.8米.总进线处2做法见图集02D501-
2.该项目供电负荷为三级.须做总等电位联结.
3配线:室内导线选用BV-750V穿PC(阻燃PVC)管沿楼,墙,地面敷设。管线过长时中间须加接线盒.低于2.4M的灯具须加一根接地线.
4厨房内管线经过水沟时须加钢管保护.厨房照明及动力部分应甲方要求由其自行确定,该资料仅作预留.
5餐厅内灯具及摇头扇安装方式为吊杆布置,一层布置距地3.5m,二层布置距地3.0m.灯具做法参见<<常用灯具安装>>(96SD469).电梯采用无机房乘客电梯.
6接地系统 :
(1)该项目配电系统接地型式为TN-C-S系统,防雷接地.保护接地及弱电系统接地共用接地装置,利用建筑物基础钢筋网作自然接地体,要求接地电阻不大于1欧姆,如实测接地 电阻不满足要求,必须增加接地极.
(2)管 线槽 金属楼梯栏杆均应与保护线可靠连接.所有在正常情况下不带电的电气设备金属外壳及穿线金属
(3)电梯井内的电梯轨道及其它金属部件须做局部等电位联结.0.5MEB
(4)在电源进线处安装等电位联结端子箱( 端子箱).箱体安装高度为箱底距地米;
(5)做法参照<<接地装置安装>>(03D501-4)与<<等电位联结安装>>(02D501-2).
6防雷系统 :(1)依据<<建筑物防雷设计规范>>(GB50057-94 2000年版),该项目按第三类防雷建筑物设计(年预计雷击次数为0.099次/a).
(2)利用金属屋面(厚度>0.5mm)作接闪器.
(3)利用建筑物钢筋混凝土柱内两根以上%
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 08:05:47上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。