建筑类别:住宅, 别墅, 办公, 酒店
-
建筑高度:多层建筑
-
地上层数:3层
-
地下层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:154张
-
图纸年代:近代
-
地下室用途:设备用房
-
节点大样:防雷接地, 配电箱
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第三类
-
火灾保护分级:二级
-
安全防范:三级
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:四川
-
强电设计:
, 配变电所, 应急电源, 低压配电, 电气照明, 建筑物防雷, 接地安全
-
弱电设计:
, 入侵报警系统, 出入口控制系统, 综合布线系统
附件详情
该项目为大型休闲区建筑群项目,主要建筑类别为综合楼、别墅、酒店,主要功能为休闲娱乐。其中综合楼,地下2层,主要为车库和设备用房,地上3层,建筑结构形式为框架结构,为多层公共建筑。该项目为坡地建筑,负一层为自然层,负二层能直通室外。该项目变配电房,柴油发电机房,消防控制室,弱电机房设置在地下室负二层。该项目由1栋多层综合楼,7栋A型单层,6栋B型单层酒店,和6户多层别墅住宅组成。综合楼用电负荷等级为二级,采用一路10KV电源 柴油发电机供电。其它单体建筑采用为三级负荷采用一路380V低压电源供电。内容包含:电气设计说明、高压配电系统、变配电室平立剖、低压配电系统、二次回路接线图、照明平面、插座平面、动力平面图、火灾自动报警系统及平面、弱电系统及平面。
休闲区
休闲区发电机组配电系统图
休闲区二次回路接线图
休闲区配电箱系统图
休闲区竖向干线系统图
休闲区火灾自动报警系统图
别墅插座平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 00:09:09上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。