该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:医疗
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑面积:22528.69平方米
-
地上层数:12层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:87张
-
图纸年代:近代
-
负荷等级:一级,三级
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-C,TN-C-S
-
项目地址:新疆
-
强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全
-
弱电设计:
,视频监控系统,综合布线系统,通信系统,其它
附件详情
-
1、电气施工说明
-
2、电采暖配电干线系统图,新风加热配电干线系统图 E-BUS智能应急照明疏散系统
-
3、配电干线系统图
-
4、高压系统图、配电室布置图
-
5、低压配电系统图(一、二)
-
6、配电箱系统图(一~十一)
-
7、地下室
-
8、一~十二层照明平面图
-
9、地下室电力接地平面图
-
10、地下室插座及动力平面图
-
11、一~十二层座及动力平面图
-
12、屋顶防雷及动力平面图
-
13、弱电说明、材料表、系统
-
14、地下室
-
15、一~十二层弱电拍平面图
-
16、消防说明、材料表、系统
-
17、地下室消防平面图
-
18、一~十二层消防平面图
-
19、屋顶消防平面图
-
20、地下室空调平面图
-
21、一~十二层空调平面图
-
22、电采暖说明、材料表
-
23、地下室电采暖平面图
-
24、一~十二层电采暖平面图
-
25、地下室应急照明平面图
-
26、一~十二层应急照明平面图
附件详情
该项目位于新疆,项目为门诊和儿科综合病房楼, 建筑面积约22528.69平方米,地下一层,地上十二层;建筑高度50.7米,为医疗建筑二级医院。属一类高层防火建筑。
设计范围包括:变配电系统,动力,消防动力,照明,应急照明,火灾自动报警,通信系统,综合布线,监控系统,医用呼叫系统,防雷接地系统。
该附件编制于2014年,总共87张。
10KV医院动力配电柜系统图
低压配电系统图
E-BUS智能应急照明疏散系统
病房护理呼叫系统图
防火分区消防报警、联动控制系统图
监控安保系统图
一层弱电平面图
七层插座及动力平面图
地下室消防平面图
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容