该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:办公,文化
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:37188.98平方米
-
地上层数:4层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:32张
-
火灾保护分级:二级
-
有线广播:业务性,服务性,火灾应急
-
会议系统:讨论系统,表决系统,同声传译
-
项目地址:广东
-
弱电设计:
,入侵报警系统,视频监控系统,出入口控制系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统,呼应信号及信息显示
附件详情
-
一、设计说明
-
二、火灾自动报警及消防联动控制系统图
-
三、气体灭火系统图及平面图、公共/应急广播系统图
-
四、视频安防监控系统图
-
五、出入口控制系统图
-
六、入侵报警系统图
-
七、有线电视系统图
-
八、综合布线系统图
-
九、信息查询与发布系统图
-
十、停车库管理系统图、安防信息集成管理系统
-
十一、机房接地图、机房放大图
-
十二、消防广播、消防电话、消防电源及联动硬线平面图
-
十三、综合布线、有线电视平面图
-
十四、安防平面图
附件详情
该项目是深圳某新闻中心弱电系统,总建筑面积37188.98平方米(其中地上建筑面积28795.4平方米,地下建筑面积8393.58平方米),地下一层,地上四层,高度23.65米,为二类多层建筑,耐火等级不低于二级。弱电系统设计包含灾自动报警及消防设备联动控制系统(包括消防广播系统和消防电话系统)、固定通信系统、计算机网络系统、综合布线系统、有线电视系统、安全防范系统(包括视频安防监控系统、出入口控制系统、入侵报警系统、停车库管理系统、安防信息集成管理系统)、公共/消防广播系统、信息查询与发布系统、电梯五方通话系统。由于受初设投资的限制,该项目仅设置以上各弱电系统。