建筑类别:办公,科研
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:53938.42平方米
-
地上层数:9层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:48张
-
图纸年代:近代
-
地下室用途:设备用房,其它
-
节点大样:其它
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第三类
-
火灾保护分级:一级
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:北京
-
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,电气控制,其它
-
弱电设计:
,视频监控系统,建筑设备监控系统,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、高压配电系统图
-
3、低压配电系统图
-
4、低压配电干线系统图
-
5、配电箱、柜系统图
-
6、消防报警及火灾联动系统图
-
7、变电所设备布置详图
-
8、电视监控系统图
-
9、电力干线及
-
10、屋顶
-
11、照明平面图
-
12、消防平面图
附件详情
该附件是[北京]技术研发中心强弱电系统电气施工图纸,总共48张。
工程性质为丙类厂房。地下二层主要为库房,水泵房,冷冻站房及电气站房等;地下一层主要为电气站房等;地上最高为9层,主要为研发及数据中心;主要为计算机性质负荷;主体高度最高为44.5米.其建筑结构形式为现浇钢筋混凝土结构;钢筋混凝土楼板.
建筑总面积:53938.42平米,其中:1幢总建筑面积:38109.16m,地下:9330.09m,地上:28779.07m。2幢总建筑面积:15829.26m,地下:3536.96m,地上:12292.30m。
设计内容包含:供配电系统、电力系统、照明系统、防雷接地系统、有限电视系统、电话系统、保安监控系统及电气消防系统等。