该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:其它建筑
-
地上层数:5层
-
建筑面积:3126.92平方米
-
供水方式:市政供水
-
设计内容:给排水,消火栓,灭火器
-
设置场所火灾危险等级:轻危险级
附件详情
该项目为多层建筑,其中首层为车库和办公室,二~五层为住宅。该建筑属于丙类建筑,耐火等级为二级.建筑面积为3126.92m平米.建筑高度为17.30米,建筑体积10849立方米.
该资料范围包括:给排水及水
。
消火栓给水系统:1.室外消火栓用水量:20L/S;2.室内消火栓用水量:15L/S;3.室内消火栓同时使用水枪:3支 每支水枪最小流量:5L/S
建筑灭火器配置:1.危险等级为轻危险级;2.火灾种类为A类火灾;3.每具灭火器最小配置灭火级别为3A,每具灭火器最大保护面积20m/A.手提式灭火器最大保护距离25m.4.该项目灭火器采用3kg手提式干粉灭火器,灭火级别为5A
生活给水(冷水)系统:室外埋地管道采用为PE-X交联聚乙烯塑料管;室内管道采用PP-R给水管,热熔连接。
消防栓给水系统:采用普通镀锌钢管,管螺纹接口连接。
排水系统:室外埋地排水管道采用硬质聚氯乙稀管和承插式混凝土管;室内排水管(含接至室外检查井、化粪池的排出管)采用硬质聚氯乙稀管。
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-4-21 20:42:35上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。
|