电箱15MXz入户线由电箱A15AL引出,系统图纸仅注明敷设方式为MR/WS,计算时是不是可以直接考虑线槽直接在电箱顶部横向布置过去就行,不需要考虑走顶棚再返回来的垂直距离
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-12 10:20:45提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在新手资料专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1466
可以
1222
应该与线槽等高(度)敷设至配电箱上方,再下翻进配电箱。即;水平线槽只能有一个高度。与连接的总线槽一样高。
配电箱底部联接也是可以的
936
实际现场就是按你说的这个做的,按你理解来就行。