豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1561|回复: 0

消防信号线和电源线共管时算量的问题。

[复制链接]

0

主题

0

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927
发表于 2020-4-10 18:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

感烟探测器和声光报警器都需要信号总线,而声光报警器需要电源线


当一条共管(内有两条线)先通过感烟探测器再到声光报警器时,假设感烟探测器不吸顶敷设,那么立管的情况是如何的,需要在两根平面之间接一根平面管通电源线吗?还是电源线也进感烟探测器?

我画了个示意图。因为我不懂实际施工,所以只是猜想,有知道现场的人告知一下是怎么一个敷设方法吗?

blob.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-10 18:50:20提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927
 楼主| 发表于 2020-4-10 18:50:20 | 显示全部楼层

第一张方式,共进共出。因为电管不能有三通(第二种方式)

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-4-10 18:50:20 | 显示全部楼层

第一种方式是正确的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-4-10 18:50:20 | 显示全部楼层

都不对,顶板预留盒,下接烟感,只需要信号线

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 03:39 , Processed in 0.017852 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表