系统图中有风机联动控制线及运行状态信号线路NH-KVV-12*1.5 NH-RVS-3*1.5,

风机配电箱有NH-KVV-17*1.5至消防系统控制模块,NH-KVV-3*2.5至消控室手动控制盘;

请问:1、图1的联动控制和图2的KVV控制电缆是不是冲突的?

2、系统图中风机联动控制线及运行状态信号线路是否只接到配电箱?

我个人理解的是既然是风机联动控制线那么就是接到风机上的,那这两个应该是冲突的,对于消防电不是很懂,麻烦老师们了


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-15 13:30:20提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在参考资料专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1085

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1085
发表于 2020-5-15 13:30:20 | 显示全部楼层

答:1、重复,配电箱之内已经包含了手动操作盘接线和多线制联动控制的线路

2、是的,要接到风机控制箱

3、图一的设计多余的,但是建议多线制将NH-KVV-17*1.5换成NH-KVV-12*1.5就足够了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-5-15 13:30:20 | 显示全部楼层

图纸不全也无法全面回答,但是,单单看这个应该是有模块的,那么,应该是一个配电,一个风机,一个模块,那么可能是两根电源线,一根信号线。但是若图纸不错,那么就是三根电源线,一根信号线!一根电源线到风机,一根电源线到模块,一根电源线到控制盘,一根信号线!

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

回答:个人觉得图纸上但从系统图和常规的风机控制箱来讲,这个应该是有冲突的,NH-KVV-3*2.5至消控中心手动控制盘可以理解。模块是接到风机的控制箱的中间继电器接口,不知道,这个NH-KVV-17*1.5接模块是作何用途,可以对应看看平面图是否有接线部分。

2、系统图中风机联动控制线及运行状态信号线路是否只接到配电箱?

回答:实际上应该都是通过中间继电器在至控制回路来控制风机的启停,直接启动和模块联动的原理都是一样的。所以只接到配电箱可以这么理解。

个人建议,希望能帮到你。