1:插座与灯具电线管线,系统图是6个回路,管线是一模一样的,插座灯具的线路都是连着的,我想请问的是
是计算一条回路,还是6个回路,前面的乘倍数?
2:帮施工方报结算,管线应该是按照图示距离还是最短距离?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-29 09:10:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1564
如果管线走向长度都是一样的,是可以只绘制一个回路之后乘以倍数,但是如果走向或者长度不一样时需要单独计算。
报结算的话结合实际施工,看一下现场施工是按照图示还是最短,一般现场施工是最短距离。
936
按6个回路计算,帮施工方报结算,管线按照图示距离计算吧
1069
这个需要看系统图,也就是具体哪个插座是哪个回路内的,如果单纯看你这个图的话,应该是4趟回路也就是中间是两趟,两侧是两趟,一定要有系统图才能看出来。 按图示距离,按图施工,如果你是甲方需要到现场去看一下。是否按图施工。
1353
1、按系统图6个回路计算
2、按图示的距离计算