消控室至左单元消防模块箱只进了一路电话/广播及火灾监控,可否直接从模块箱分一路至右单元。还是说必须消防模块箱的下口回路也必须是一路,从中间的接线盒分线进另一单元。 image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-8 20:32:36提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层

控室至左单元消防模块箱只进了一路电话/广播及火灾监控,不可否直接从模块箱分一路至右单元。必须从消防模块箱的下口,回路也必须是一路,从中间的接线盒分线进另一单元。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1049

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1049
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层

必须消防模块箱的下口回路也必须是一路,从中间的接线盒分线进另一单元。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层

这个需要平面与系统图结合起来去看,设计怎么设计的就怎么去计算,如果有合理化建议时可以给设计人员去提,设计会根据设计规范要求去确定变更 的,一般不建议自己在没有设计同意的情况下去修改调整设计图上的内容

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层

按图施工是原则,你不是设计,不能更改。即使是你想怎么样,也要做变更洽商,让设计签字后,才能更改。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1437

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1437
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层

消控室至左单元消防模块箱只进了一路电话/广播及火灾监控,可否直接从模块箱分一路至右单元。还是说必须消防模块箱的下口回路也必须是一路,从中间的接线盒分线进另一单元。


答:不可以,单独的消防回路设计,按照图纸识别和布置

回复

使用道具 举报