好图网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3569|回复: 0

消防联动的问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

916

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
916
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

消控室至左单元消防模块箱只进了一路电话/广播及火灾监控,可否直接从模块箱分一路至右单元。还是说必须消防模块箱的下口回路也必须是一路,从中间的接线盒分线进另一单元。 image.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-8 20:32:36提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1337

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1337
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层

控室至左单元消防模块箱只进了一路电话/广播及火灾监控,不可否直接从模块箱分一路至右单元。必须从消防模块箱的下口,回路也必须是一路,从中间的接线盒分线进另一单元。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1040

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1040
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层

必须消防模块箱的下口回路也必须是一路,从中间的接线盒分线进另一单元。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1293

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1293
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层

这个需要平面与系统图结合起来去看,设计怎么设计的就怎么去计算,如果有合理化建议时可以给设计人员去提,设计会根据设计规范要求去确定变更 的,一般不建议自己在没有设计同意的情况下去修改调整设计图上的内容

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1534

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1534
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层

按图施工是原则,你不是设计,不能更改。即使是你想怎么样,也要做变更洽商,让设计签字后,才能更改。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1427

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1427
发表于 2020-4-8 20:32:36 | 显示全部楼层

消控室至左单元消防模块箱只进了一路电话/广播及火灾监控,可否直接从模块箱分一路至右单元。还是说必须消防模块箱的下口回路也必须是一路,从中间的接线盒分线进另一单元。


答:不可以,单独的消防回路设计,按照图纸识别和布置

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|好图网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-8-25 23:58 , Processed in 0.017933 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表