消防弱电中,软件中声报连接多立管,审计只认单立管,怎么解决

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1555

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1555
发表于 2020-4-8 23:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

消防弱电中,软件中声报连接多立管,声光报警器处于中间位置,没有在末端,但是审计只认单立管的连接形式。这个连接单立管算有依据吗。现场实际做的时候是单立管还是多立管。有规范要求吗。麻烦老师们解惑


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-8 23:00:26提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在别墅建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

603

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
603
发表于 2020-4-8 23:00:26 | 显示全部楼层

实际是多立管,建构件时设置成多立管即可

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
发表于 2020-4-8 23:00:26 | 显示全部楼层

应按照多立管,线管不可能在板上开三通,只有通过导线到声光报警器处并通过另一立管接到下一个设备

设计说明或者验收规范中不允许在桥架、线管内电线并头


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-8 23:00:26 | 显示全部楼层

首先要确定声光报警需要接哪些线报警线 电源线,可以同管也可以分别两根管,具体要看设计,那么一般情况都是有顶板的报警管引下,是一根管,也就是单立管没有问题。

回复