排水管水平支管为DN75,地漏为DN50,那么连接地漏的立管多大规格,同理,水平管为DN75,洗脸盆DN32是指存水弯么,那么连接洗脸盆的立管我按DN75还 1588150018023008629[1].png 是DN50还是DN32,请说明理由,谢谢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-30 10:50:06提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在综合资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1565

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1565
发表于 2020-4-30 10:50:06 | 显示全部楼层

是按32计算

因为地漏和洁具的接头是32的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-30 10:50:06 | 显示全部楼层

排水管水平支管为DN75,地漏为DN50,那么连接地漏的立管DN50的,同理,水平管为DN75,洗脸盆DN32是指存水弯 ,那么连接洗脸盆的立管 按DN32的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-30 10:50:06 | 显示全部楼层

连接地漏的管道是DN50的因为地漏也DN50的


image.png


洗脸盆的也计DN50  DN32指的是存水弯的管径,下边还是要接上DN50的管子的