豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2052|回复: 0

[求助]关于插座多立管的问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1593
发表于 2020-4-3 08:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

1.插座与开关都是有进有出,为什么开关的火线可以放在一根立管里,而插座的线需要多立管?

2.插座的立管里面的配线是三根吗?如果是那么如何像灯具一样做到并联,因为灯具是在立管顶部做到了分线从而形成了并联,那么插座是如何行程并联?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-3 08:50:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1349

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1349
发表于 2020-4-3 08:50:03 | 显示全部楼层

1除非是插座处还有往多方向走线,这才需要多立管。

2单管是可以穿三条线正负及零线的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1334

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1334
发表于 2020-4-3 08:50:03 | 显示全部楼层

其实插座也可以单立管,像从顶板下来的是可以考虑按单立管的,

至于地面敷设的管,地板到墙面的那个才上0.3,做个接线盒不现实


最后你说的共管,你要考虑线截面不能超过管的40%,再说就算立管共管了,到分不同方向水平管的时候还是得接线盒

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1349

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1349
发表于 2020-4-3 08:50:03 | 显示全部楼层

一个接着一个的就得多立管,例如;中间的插座都是多立管,最后一个插座也是单立管。

开关没有一个接着一个的情况,所以是单立管。