1 编制依据1
-
2 工程简介1
-
2.1 盾构区间概况1
-
2.2 工程地质2
-
2.3 水文地质2
-
2.4 京密引水渠概况3
-
2.5相邻建(构)筑物概况3
-
3 施工技术措施5
-
3.1下穿京密引水渠5
-
3.1 .1同步注浆5
-
3.1.2出土量控制6
-
3.1.3 土压力控制6
-
3.1.4 渣土改良7
-
3.1.5 二次注浆8
-
3.2、下穿建筑物(平房、瓦房)10
-
3.2.1、袖阀管注浆10
-
3.3 其他措施11
-
4 监测实施方案12
-
4.1 渠道两侧及建筑物监测点埋设12
-
4.2 拱顶下沉及净空收敛观测13
-
4.3 洞外洞内观察13
-
4.4 监测点保护13
-
4.5 监测数据管理13
-
4.5.1 量测成果初步整理13
-
4.5.2 数据回归分析14
-
4.5.3 监测数据成果上交15
-
4.5.4 监测管理15
-
5 应急预案16
-
5.1 应急防汛组织机构及职责16
-
5.1.1 防汛组织机构16
-
5.1.2 防汛岗位职责16
-
5.2 防汛应急设备清单18
-
5.3 应急防汛紧急情况响应措施19
-
5.4 防汛措施和技术手段19
-
5.4.1 综合防汛措施19
-
5.4.2 防暴雨安全措施20
-
5.4.3 季节性安全措施20
-
5.5下穿建筑物应急措施21
-
5.6周边可利用资源22
-
6 质量保证措施22
-
6.1 细化措施、责任到人22
-
6.2 制定严格的质量检查制度22
-
6.3 勤检查、细检验23
-
6.4 严管理、奖罚分明23
-
6.5 壁后注浆
质量控制
措施23
-
6.6 盾构施工沉降控制措施24
-
7 安全保证措施24
附件详情
概况:千伏输变电工程电力管道盾构段全长1788m,隧道为单洞单线隧道,隧道#盾构始发井始发并向南掘进沿途侧穿电线杆、自来水管、国防军缆;下穿两个温棚,途经盾构检查井,在检查井内对盾构机进行检修及刀具更换,二次始发后继续向南掘,沿途侧穿农庄;下穿居民住房,之后向西掘进,沿途下穿市政路、饮水渠,最终到达接收井解体吊出。盾构隧道底标高28.8~32.35m,地面标高为46.65~52.78m,引水渠底标高47.1m,盾构覆土厚度为10.4~15.2m。盾构隧道拱顶距离引水渠底10.2m。区间隧道拱顶覆土厚度约11.6~14.0m。盾构机采用美国罗宾斯土压平衡盾构机。
……
3 施工技术措施:
3.1 .1同步注浆
(1) 壁后同步注浆
① 注浆类型
壁后同步注浆通过同步注浆系统随掘进同时注入,同步注浆浆液采用双液浆(速凝型浆液):水泥-水玻璃双液浆,以减少地面沉降,双液浆初凝时间小于15秒,结石率大于90%。
② 技术参数
注浆压力:同步注浆压力上部压力为土仓上土压力+(0.05~0.10)Mpa,
……