发表于 2020-4-7 20:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

建筑工地临时消火栓怎么设置?在多大的面积需要设置消火栓?

2020-02-26 11:37:13 补充

可以参照哪条规范?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-7 20:21:22提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在办公建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-4-7 20:21:22 | 显示全部楼层

400m2一般需要设置

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2020-4-7 20:21:22 | 显示全部楼层

1施工现场或其附近应有稳定、可靠的水源,给水管网宜布置成环状。

2当施工现场全部处于市政消火栓的150m保护范围内,且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时,可不设置临时室外消防给水系统。

3临时室外消防给水主干管的直径不应小于DN100;给水管网末端压力不应小于0.2MPa。

4 临时室外消火栓沿在建工程、办公与生活用房和可燃、易燃物存放区布置,距在建工程用地红线或临时建筑外边线不应小于5.0m。

5 临时室外消火栓的间距不应大于120m;消火栓的最大保护距离不应大于150m。

6临时室内消防竖管的设置位置应便于消防人员取水和操作,其数量不宜少于2根;

7临时室内消防竖管的管径应根据消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,消防竖管的给水压力不应小于0.2MPa,流量不应小于10L/s。
13S201:室外消火栓及消防水鹤安装   施工安装应按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002相关标准执行