该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
该项目为秦皇岛渔人码头改造工程,局部四层 。该资料为消防给水系统 。 消火栓系统 1、消火栓采用临时高压系统,并设水泵接合器,消火栓室内用水量为10L/S,由消防泵房设置独立的消防泵(一主一备)供水。2、消火栓箱内设DN65衬胶水龙带,长25米,D19mm水枪一支,消防按钮一个,栓口距地面1.1米。 3、为满足上部几层的消防水压要求,在屋顶水箱间设稳压泵两台,气压罐一台,加压泵和稳压泵分别由设在系统上的压力开关控制,平时管网中的压力由稳压泵维持,当管网压力下降10%时,稳压泵启动,恢复压力后停泵,当管网压力下降15%时,加压泵启动,灭火后手动停泵,加压泵启动后,稳压泵停,加压泵和稳压泵均为两台,互为备用。消防水泵可就地启停,也可由消防按钮启动,消防水池低水位时,消防泵自动停止。 4、室内水箱采用玻璃钢材质,贮水量为18立方米;消防水池总贮水量为200立方米。消防泵房及消防水池具体位置需业主进一步确定。 自动喷淋系统 1.该项目采用临时高压给水系统,并设水泵接合器,按中危险级Ⅰ级设置,喷水强度6L/min/m ,作用面积160m ,时间1小时。 2.在消防泵房设自动喷洒加压泵两台,互为备用,由屋顶水箱引专用管至报警阀前,每层均设水流指示器和信号阀,报警阀前的控制阀采用安全信号阀。 3.系统平时管网中的压力由办公楼屋顶水箱间所设的稳压装置维持,系统压力下降10%时,稳压泵启动。火灾时,喷头喷水,该区水流指示器动作,向消防中心发出信号,同时,在水压压差作用下打开系统的报警阀,水力警铃报警,压力开关动作,把信号传至消防控制中心,手动或自动启动喷洒泵,当系统压力下降15%时自动启动喷洒加压泵,灭火后手动停泵。
|