建筑类别:住宅
-
参考图纸:2张
-
图纸年代:近代
-
设计:低压配电,继电保护,电气控制
附件详情
1、该项目根据现场实际机械设备数量、各工种实际需用电情况并结合国家及北京市相关临电施工规范要求,经过计算后,决定在施工现场设置一级配电箱2台,由一级箱AP-1-1分出4个回路分别对塔吊、木工加工区、13#、16#楼现场二级箱及生活办公区供电;另由一级箱AP-1-2分3回路分别为机电加工区、地泵及钢筋加工区供电;临时消防泵电源直接从AP-1-1箱电源进线处接取;
2、由于该项目为高层住宅,考虑日后楼层施工,决定随以后工程进度在13#楼的一、二单元及16#楼的一、四单元每隔四层设置一台楼层二级配电箱。
3、生活及办公区由单独回路供电,职工宿舍照明采用低压36V供电。
4、施工现场地下室及潮湿所也采用36V供电。
5、一级箱漏电动作电流150mA,漏电动作电流小于0.2S;二级箱漏电动作电流30-50mA,漏电动作时间小于0.2S;三级配电由施工队组自行配置,漏电保护动作电流要求为30mA,漏电动作时间≤0.1S。
6、所有二级箱均为防雨型。
7、所有编织线直接与地排连接。
8、所有零排、地排必须与箱设计电流相匹配。
9、箱体板材厚度不得小于1.5mm。
10、π接箱必须按国家相关标准加工。
11、箱内开关、断路器等必须为国家正规厂家合格产品。
12、箱体周围应留有充分的检查接线空间。
13、埋地电缆均须做走向标示。