发表于 2020-4-5 10:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

吊顶内灯具用软管连接一段,请问软管和JDG管连接处要接线盒吗?软管另一头和灯具也需要接线盒吗?常规做法怎么做?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:05:28提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
 楼主| 发表于 2020-4-5 10:05:28 | 显示全部楼层

常规是就是从板或墙内出电源线的位置需要接线盒,其它没有特殊情况就不需要有接线盒。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2020-4-5 10:05:28 | 显示全部楼层

只有软管和JDG管在上边线盒处连接,灯具处不需要单独接线盒了。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1048

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1048
发表于 2020-4-5 10:05:28 | 显示全部楼层

软管与JDG管处需要接线盒 ,与灯具处不需要

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
发表于 2020-4-5 10:05:28 | 显示全部楼层

吊顶内灯具用软管连接一段,请问软管和JDG管连接处要接线盒吗?软管另一头和灯具也需要接线盒吗?常规做法怎么做?


答:不需要用接线盒,直接用软管和钢管连接就好了