吊顶内的消防管需要防结露吗,图纸说明中说吊顶内的给水、排水管、空调冷凝水管需做防结露保温,但是没给出防结露保温的厚度

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2021-4-6 09:40:12 | 显示全部楼层

需要的呀

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2021-4-6 09:40:12 | 显示全部楼层

吊顶内的消防管需要防结露,防结露保温的厚度根据吊顶正常温度与管内温度差大小而定,需要保证管外壁因温差不结水为目的。这种管正常30mm厚聚苯乙烯泡沫管壳就没有 问题。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

556

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
556
发表于 2021-4-6 09:40:12 | 显示全部楼层

吊顶内的消防管需要防结露

一般10-15mm厚即可