豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5464|回复: 0

吊顶内的消防管需要防结露吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1347

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1347
发表于 2021-4-6 09:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

吊顶内的消防管需要防结露吗,图纸说明中说吊顶内的给水、排水管、空调冷凝水管需做防结露保温,但是没给出防结露保温的厚度

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2021-4-6 09:40:12 | 显示全部楼层

需要的呀

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2021-4-6 09:40:12 | 显示全部楼层

吊顶内的消防管需要防结露,防结露保温的厚度根据吊顶正常温度与管内温度差大小而定,需要保证管外壁因温差不结水为目的。这种管正常30mm厚聚苯乙烯泡沫管壳就没有 问题。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

557

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
557
发表于 2021-4-6 09:40:12 | 显示全部楼层

吊顶内的消防管需要防结露

一般10-15mm厚即可

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 20:22 , Processed in 0.022742 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表