豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1815|回复: 0

一份办公楼多联机及新风系统CAD图纸(散流器送风)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2020-4-3 08:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:办公
  • 建筑高度:高层建筑
  • 设计内容:空调,通风
  • 冷热源:空气源热泵
  • 空调系统:空气-水系统
  • 采暖系统:热水辐射
  • 水系统:双管制,异程式
  • 送风方式:侧面送风,散流器送风
空调系统
1 、本项目采用多联机空调系统,室外机置于屋顶平台,可以实现分层分区域控制。
新风由热回收式新风换气机提供。多联机空调系统制冷综合性能系数为:4.55。新风换气机在进出风处设置防火阀,并与风机连锁。多联机室内机设数字式温控器,控制室内温度及室内机的开启。新风机组新风入口处设置电子除尘净化杀菌器。
2 、管材:冷剂管道采用脱氧亚磷无缝铜管或同等材料管材,冷凝水管采用PVC管,粘接。冷凝水盘的泄水支管沿水流方向的坡度不小于0.01。冷凝水管始末端设置清扫口。
3 、保温:空调气管、液管、风道及冷凝水管道均采用橡塑保温。冷媒管保温厚度25mm,凝结水保温厚度15mm。
图片展示:
空调平面图
新风平面图
地暖平面图
办公楼新风系统 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

温馨提示:该资料由网友于2020-4-3 08:27:21上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在办公建筑专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2f11ef2w2cs2f22.dwg

2.52 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

办公楼新风系统相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 00:31 , Processed in 0.020694 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表