该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑类别:办公
  • 建筑高度:高层建筑
  • 设计内容:空调,通风
  • 冷热源:空气源热泵
  • 空调系统:空气-水系统
  • 采暖系统:热水辐射
  • 水系统:双管制,异程式
  • 送风方式:侧面送风,散流器送风
空调系统
1 、本项目采用多联机空调系统,室外机置于屋顶平台,可以实现分层分区域控制。
新风由热回收式新风换气机提供。多联机空调系统制冷综合性能系数为:4.55。新风换气机在进出风处设置防火阀,并与风机连锁。多联机室内机设数字式温控器,控制室内温度及室内机的开启。新风机组新风入口处设置电子除尘净化杀菌器。
2 、管材:冷剂管道采用脱氧亚磷无缝铜管或同等材料管材,冷凝水管采用PVC管,粘接。冷凝水盘的泄水支管沿水流方向的坡度不小于0.01。冷凝水管始末端设置清扫口。
3 、保温:空调气管、液管、风道及冷凝水管道均采用橡塑保温。冷媒管保温厚度25mm,凝结水保温厚度15mm。