雨、污水管道工程施工方案
一、附件详情
本排水工程配合子营路、桂花路道路改造工程实施。工程考虑在子营路左侧人行道下埋设雨水管, 右侧人行道埋设污水管; 桂花路左侧人行道埋设雨水管。排水体系如下:全线雨污水顺坡排放,雨水系统断面为DN600、DN500、DN200,污水系统断面为DN400、DN300。沟槽开挖前须按《
勘察规范》的有关规定进行地勘,施工单位根据地勘报告的结果,结合《给水排水管道工程施工及验收规范》中“沟槽开挖与回填” 章节的有关规定, 针对
的边坡坡度、支护措施等进行
,并在施工过程中切实执行,确保安全。凡沟管埋深较大及边坡不稳定地段应作支护,且应按《贵州省深基坑支护工程管理暂行规定》的有关要求,进行专项治理。施工前必须复核老管道(沟)管(沟)底高程、断面,并及时将复核资料返给我院进行核对处理后方可施工。
二、污、雨水管道施工方法
2.1 测量放线
雨、污水管道放线,一般每隔20m设中心桩。管道检查井处、变换管径处均应设中心桩, 必要时要设置护桩或控制桩。排水管线测量工作, 应有正规的测量记录本,认真详细记录。
2.2 基础开挖
雨、污水管道沟槽开挖较深, 管道开挖深度在3 米以内, 两种管道基本上都要进行二次开挖和倒运, 开挖主要以红色粘性土及回填土, 并且开挖伴随钢筋混凝土结构破除。土方采用PC200反铲进行开挖,然后采用8t 自卸汽车运输至弃渣场。石方开挖, 主要采用PC200挖机装炮头进行开挖, 然后挖机配合8t 自卸汽车运输至弃渣场。雨、污水开挖断面见下图:
实法进行测定, 地基承载能力满足设计要求后方可浇注混凝土垫层, 如地基承载能力不满足设计要求, 必须采取回填碎石垫层的方式进行处理, 处理后在进行地基承载能力确定。石方开挖后底面清理干净直接进行砂砾回填。
2.3 管道的基础施工
(1)基础施工前必须复核坡度的标高, 一般在沟槽底部每隔4m左右打一样桩,用样桩控制挖土面、垫层面和基础面。
(2)管道底层分层回填碎石垫层,每层虚铺厚度100~200mm。用平板式冲击夯振动冲实。
(3)管道两侧回填中粗砂、碎石屑最大粒径小于40mm,要求压实度必须大于等于90%。
2.4. 管道基础质量标准
(1) 管道垫层及基础不得铺筑在淤泥或松填土上.
(2) 管道基础应表面平整,两井之间应顺直.
2.5 、管道质量检查
砼管进入现场应进行外观检查, 管材的壁厚应均匀, 不应有裂缝、孔洞、塌陷及严重腐蚀缺陷, 产品的技术文件应齐全, 并应符合国家颁布的现行技术标准。
2.6 、布管
(1)严格按设计、按规范布管。
(2) 应使用专用工具。
(3) 线管连接要牢固。
(4) 管口要封堵。
(5) 弯曲要合理。
(6) 走向要正确。
(7) 绑扎要牢固。
(8) 管道轴线不得交错。
2.8 、雨、污水管道承插口柔性连接施工
①安装前应彻底清洁接头内的表面、凹槽,止推圈和橡胶圈, 应确保其无油污灰尘。
②安装密封圈时应确保密封圈与凹槽、管壁均匀贴合, 并在安装前使用润滑剂润滑密封圈。
③填打胶圈出现“棉花”、吓司鼻”、“凹兜”、或“跳井”时,可利用铁牙将接口间隙适当撑大,进行调整处理。
④錾子应贴插口壁按由下向上的顺序填打, 使胶圈沿一个方向依次均匀滚入承口水线。填胶圈的质量标准: 胶圈压缩率符合要求; 胶圈填至无小台, 承口外缘距离均匀;无“麻花”、“闷鼻”、“曰兕”、“跳井”现象该项目检查井分为雨水检查井和污水检查井, 检查井均采用圆形检查井, 均采用砖砌。
2.9 、管道的闭水试验
(1)、闭水试验的目的是检验排水管道的严密性。
(2)、管道做闭水试验前应检查管道及检查井外观质量是否合格, 沟槽内有无积水, 全部预留孔是否已经封闭, 管道两端堵板的承载力是否经验算大于水压力的合力。
(3)、闭水试验将分段进行, 以两检查井间混凝土管道为一个试验对象,试验时将两端封闭, 并在两端设置胶管, 进水口处胶管为注水胶管, 混凝土管另一端胶管为排气管。
(4)、注水前应再次检查管道的外观质量、管口封堵情况, 检查合格后方可注水。
(5)、注水以排气管道出水且出水流量与注水口注水进量一致为止, 注水结束后应测量两端胶管水位并做记录。
(6)、闭水试验时间为12h,12h 后应重新测定两端胶管的水位值,看其差值是否满足设计要求。
2.10 、回填
管道回填土的土质应采用砂或土质较好的土。当采用开槽中的较好土质作为回填土时,应将土块、砾石、异物等去除。管道安装完成后,应邀请设计、建设部门等有关单位,进行隐蔽验收,然后抓紧回填土施工。回填时先由管道的两侧向管底均匀回填砂土, 然后在两侧胸腔部分同时分层回填夯实,禁止只由一侧回填。直径700mm以上的管道, 回填夯实后, 应再次量测管内的各部分安装尺寸,检查管道有无异常并作记录,以备确认和对问题进行研究处理。
三、检查井施工施工方法
该项目检查井分为雨水检查井和污水检查井,雨污水管为砖砌圆形检查井。该项目检查井数量较多, 在进行施工时将根据管道施工进度, 配备足够的人力、物力、机械进行施工,确保其按时完成,下面将简要介绍其施
工方法:
3.1 检查井施工
(1)清理基础表面,复核尺寸、位置和标高是否符合设计要求。
(2)按设计要求选用合格机制普通粘土砖,并将砖湿润,但浇水应适量,否则会使墙面不清洁,灰缝不平整。
(3)准备砂浆,按照设计给定的砂浆配合比上料、拌制,控制好拌制时间,使砂浆拌合均匀,做到随拌随用。
3.2 检查井砌筑技术要点
(1) 在已安装完毕的排水管的检查井位置处,放出检查井中心位置线,按检查井尺寸摆出井壁砖墙位置。
(2) 在检查井基础面上,先铺砂浆后再砌砖,一般采用一丁一顺或二丁一顺砌筑。每层砖上下皮竖灰缝应错开。随砌筑随检查尺寸。
温馨提示:该资料由网友于2020-3-30 19:40:23上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。