一、编制依据
1、该项目设计图纸及该项目
2、中华人民共和国的有关国家、行业及地方标准及规范
3、《
质量管理条例》
4、《建设工程安全生产管理条例》
5、《实施工程建设强制性标准监督规定》
6、04S520埋地塑料排水管道施工
7、《埋地塑料排水管道工程技术规程》DGTJ08-308-2002
8、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2010
9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2015
10、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2011
11、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013
12、《工程测量规范》 GB50026-2007
13、《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2012
14、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-1991
15、《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2012
16、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011
17、国家及地方现行的安全生产、文明施工及环保等有关规定。
18、执行我公司ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系等三体系的管理规定。
二、附件详情
本次施工工程量为:南北路五、六、三、七、吕水路;东西路三、四、五;环园区路及车间之间的雨水、污水管道敷设。
管道材质:雨水、污水管道D800 以下采用HDPE材质,连接方式按厂家技术要求。大于等于D800以上采用混凝土管,承插连接、橡胶圈密封。
三、施工流程:
熟悉图纸图纸会审材料进场抽检合格施工安装安装验收
四、施工准备:
1、人员及机械准备
2、劳动力计划
3、技术准备
组织土建和安装对图纸进行会审,对市政提供的标高进行复核,根据图纸提供的标高与现场实际测量标高对比,是否有误差。再根据管网的设计标高排列管网的施工先后顺序。在项目技术主管主持下,施工工长、质检员认真熟悉图纸、设计说明,查找相关标准图集,做好技术准备工作。
4、水电准备
该项目的所有三级箱由现场需要进行设置,但所有三级箱均为" 一机一闸、一漏一箱" 进行电力控制。动力和照明在二级箱处分开设置,三级箱处严禁动力、照明用电混合使用。
5、材料准备
生产设备、相关的施工材料有序有计划的运到施工现场,保证施工人员的数量,按预定工期完成任务。
五、施工工艺
室外雨、污管道的一般铺设过程是:放线→挖土→管道基础→管材放入沟槽→接口→部分回填→闭水试验→全部回填。
1、雨水、排水施工内容
该项目包括本标段内的雨水、污水管道基坑开挖、支护、管道敷设、功能性检验、沟槽回填等工作。
2、施工步骤
1)施工前,先由技术部门复核检查井的位置、数量,管道标高、坡度等。现场测量图纸设计的市政雨污系统接口标高和现场实测口的是否一致。确定无误后再进行施工。施工时总体上遵循由下而上的顺序进行。
2)PPE检查井的施工,严格按照生产厂家的技术要求施工。
3) 砖砌检查井的施工,该工程的检查井采用砖砌检查井,在行车道区域为砖砌检查井。首先将室内的雨污管引出, 确定检查井的位置, 再根据图纸上的标高并结合图籍06MS201,确定检查井的深度。然后进行挖土、垫层、砌筑抹灰等施工。各分项工程施工工艺参照前阶段结构和装饰施工的分项工程施工方案。施工注意事项:
①砌筑材料采用MU10砖,M10水泥砂浆;现浇材料为:井室C20,盖板C25、井圈C30;井基:采用C15混凝土。
②当混凝土基础验收后, 抗压强度达到设计要求, 基础面处理平整和洒水润湿后, 严格按设计要求砌筑检查井。
③工程所用主要材料,符合设计规定的种类和标号;砂浆随拌随用,常温下,在4 小时内使用完毕;气温达30ОC以上时,在3 小时内使用完毕。
④立皮数杆控制每皮砖砌筑的竖向尺寸,并使铺灰、砌砖的厚度均匀,保证砖皮水平。
⑤铺灰砌筑应横平竖直、砂浆饱满和厚薄均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。随时用托线板检查墙身垂直度,用水平尺检查砖皮的水平度。圆形井砌筑时随时检测直径尺寸。
⑥井室砌筑时同时安装踏步,位置应准确。踏步安装后,在砌筑砂浆未达到规定抗压强度前不得踩踏。
⑦检查井接入圆管的管口与井内壁平齐,当接入管径大于300mm时,砌砖圈加固。
⑧检查井砌筑至规定高程后,及时安装浇筑井圈,盖好井盖。
七、质量控制
1 、管道基础
主控项目
1)原状地基的承载力符合设计要求;
检查方法:观察,检查地基处理强度或承载力检验报告、复合地基承载力检验报告。
2)砂石基础的压实度符合设计要求;
检查方法:检查砂石材料的质量保证资料、压实度试验报告。
3)混凝土基础的压实度符合设计要求;
检查方法:检查混凝土原材料的质量保证资料、检测试验报告。
一般项目
1)原状地基、砂石基础与管道外壁间接触均匀,无空隙;
检查方法:观察,检查施工记录。
2)混凝土基础外光内实,无严重缺陷;混凝土基础的钢筋数量、位置正确;检查方法:观察,检查钢筋质量保证资料,检查施工记录。
3)管道基础的允许偏差应符合下表的规定。
管道基础的允许偏差
3、管道铺设质量控制
主控项目
1)管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求,无压力管道严禁倒坡;
检查方法:检查施工记录、测量记录。
2)柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况;
检查方法:观察,检查施工记录、测量记录。
3)管道铺设安装必须稳固,管道应线性平直;
检查方法:观察,检查测量记录。
一般项目
1)管道内应光洁平整,无杂物、油污;管道无明显渗水和水珠现象;
检查方法:观察,渗漏水程度检查按GB50268无压管道功能性试验执行。
2)管道与井室洞口之间无渗漏水;
检查方法:逐井观察,检查施工记录。
3)管道内外防腐层完整,无破损现象;
检查方法:观察,检查施工记录。
4)管道铺设的允许偏差应符合下表的规定。
温馨提示:该资料由网友于2020-3-15 11:19:32上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。