豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1367|回复: 0

室内消防及给排水管道安装施工方案

[复制链接]

0

主题

0

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927
发表于 2020-3-15 11:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


室内给水施工

方案名称:室内消防及给排水管道安装施工方案 以下是部分内容

一、附件详情

二、施工准备

材料要求

1、 所用材料的规格、型号、种类均应符合设计要求,并具用合格证、检测报告、卫生达标检测报告、消防准用证;

2、 阀门的规格、型号应符合设计要求,阀体规矩、表面光洁、无裂纹,开关灵活,关闭严密,无渗漏,手柄完整无缺,并具有出厂合格证;

3、 消防所用材料应具有消防部门所出具的检测报告,准用证;作业要求

1、 地下管道的铺设必须在回填土夯实或挖到管底标高, 时进行; 管道穿墙处应预留洞口加设钢套管,其尺寸、规格应符合设计要求;

2、 楼层管道安装在墙面抹灰施工完毕后进行;

三、安装操作工艺

1、 给水管道安装

工艺流程:安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐保温

① 给水管采用 PPR 管材,连接方式为热熔焊接;

② 安装前认真熟悉图纸;

③ 安装时从总进口入手操作,总进口端加好丝堵以备试压,安装时尺寸一定要量准,尺寸确定后用专用工具截管件,然后用热熔器进行焊接;

④ 焊接前先将管道进行编号,依次进行焊接;

⑤ 在地埋管道做完后, 通知监理进行隐蔽验收、 打压试验; 在打压合格后方可进行下道工序;

⑥ 立管安装时,先进行吊线,确定管卡位置,平管接口位置,立管尺寸。然后将每层的立管进行编号;编号后进行下料;

⑦ 先将管卡按设计要求进行安装, 其管卡间距应符合设计 要求; 安装要牢固,深浅要一致;

⑧ 管卡安装完毕,进行立管连接;连接时要核对编号 ,正确后再进行热熔焊接;

⑨ 立管应垂直,离墙面距离应一致;

⑩ 管道压力试验;

a.地埋部分做一次打压试验;

b.管道系统安装完毕后进行综合水压试验;

c.水压试验时将管道内的空气放净,用加压泵打水进行加压,当压力加到一定压力时,停止加压,检查接口、阀门有无漏水,如有漏水,进行修理,修好后继续进行打压试验; 如无漏水现象, 继续加压, 加到设计规定时 (0.6Mpa),持续 30 分钟, 检查压力是否在规定范围内, 如符合要求, 通知监理进行进行交接手续;管道冲洗试验管道冲洗试验在压力试验后即可进行。冲洗用自来水连续进行,且保证有充足

的流量。道管道里面流出的水质洁净,无污浊后,通知监理进行交接手续;

2、 消防管道安装

① 消防管采用镀锌钢管;连接方式为焊接;焊工应持证上岗,焊条应有合格证;

② 按设计要求画出管道分路、管径、变径、预留口消防栓位置,在施工草图上标出实际安装的位置,然后按草图进行加工;

③ 安装时从进水口入手,进口端加临时丝堵以备试压用,按设计要求进行防腐,安装前应做好防腐工作。把加工好的管道进行编号,安装前清扫管膛。

④ 将预制好的支架依次安装,支架间距应一致,安装牢固;

⑤ 地埋部分接口采用焊接,焊缝应均匀、无加渣、焊接后应做加强防腐,地埋部分安装完毕后,进行打压试验,然后通知监理进行隐检验收;

⑥ 楼层消防管应分段安装,安装前先核对尺寸、消防栓位置是否正确,先将管道固定在支架,然后进行焊接,焊接后处理焊缝;

⑦ 管道的垂直度应符合规范规定;管道安装完毕后按设计要求进行防腐处理;

⑧ 管道经验收合格后,安装消防管件,消防管件、箱应有出厂合格证,消防

⑨ 消防箱安装的高度应符合消防要求;管件安装应按要求操作;

⑩ 打压试验同上(给水打压试验) ;

3、水灭火系统安装

工艺流程:安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→水流指示器、 消防水泵、 水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装→报警阀组件、 消火栓配件、 喷洒头安装→系统通水调试

① 管子对口的错口偏差应不超过 2mm。

② 不同管径的管道焊接,如两管管径相差不超过小管径的 15%,可将大管端部直径缩小,与小管对口焊接。如管径相差超过小管径的 15%,应将大管端部抽条加工成锥形,或用特制的异径管。

③ 管道的对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管。

④ 弯曲部位不得有焊缝,对口焊接离起弯点应不小于 1 个管径,且不小于100mm,距离管道支、吊架边缘应不小于 50mm。

⑤ 焊接管道分支管,分支管管端应加工成马鞍形,可以加工几块样板用于划线。端面与主管表面间隙不得大于 2mm,并不得将分支管插入主管的管孔中。

⑥ 支吊架的制作、油漆、安装要先于管道焊接,且符合规范规定。

⑦ 消防支管端部与消火栓应丝扣连接,消火栓栓口应朝外,阀门中心距地面为 1.1 米,允许偏差 20mm。阀门距箱侧面为 140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差 5mm,选用室内消火栓栓口均为 DN65 ,喷嘴口径 19mm,水龙带长度 25m。

⑧ 喷淋管道应有小于 0.002 坡度,分支管应不小于 0.004。吊架与喷头的距离应不小于 300mm,距末端喷头的距离间距不大于 750mm。吊架应设在相邻喷头间的管段上,当相邻喷头间距不大于 3.6 米,可设一个,小于 1.8 米,允许隔断设置。

⑨ 吊顶处采用 DN15 普通型玻璃球闭式喷头,喷头动作温度 68℃,颜色均为红色。



温馨提示:该资料由网友于2020-3-15 11:10:34上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2dcdscsseefwsc0.pdf

11.97 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

给排水安装施工方案相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-21 23:17 , Processed in 0.072265 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表