本方案为中建-恒大项目给排水施工方案
目 录
1编制依据 ............................................................... 3
2 编制审核人员 .................................................... 3
3 本施工方案发放范围 ........................................ 3
第一章 工程概况 ........................................... 4
第二章 施工特点 ............................................ 6
第三章 施工组织和部署 ...................................... 7
1 组织机构与职责 ................................................... 7
2、施工部署 .............................................................. 7
3 主要交叉作业施工顺序时间 ............................. 9
4 资源配置 .............................................................. 9
第四章 施工
....................................... 11
1 工期目标 ............................................................. 11
2 进度计划 ............................................................. 11
3 工期保证措施 ......................................................... 11
第五章 技术措施 .................................................. 12
1 管道穿梁、楼板、剪力墙预留、预埋 ................12
2 各系统管道材质及连接方式 ................................... 12
3 给水及采暖管道安装工序 ..................................... 13
4 柔性铸铁排水管安装。 ......................................... 18
5 UPVC排水管安装。 .............................................. 19
6 钢塑复合管 ............................................................ 23
7地漏安装 .............................................................. 24
第六章 质量措施 .................................................. 26
1 质量目标 .............................................................. 26
2 质量保证措施 ....................................................... 26
3
的防止措施 ........................................... 26
第七章 安全措施 ................................................... 28
1 安全目标 .............................................................. 28
2 安全施工措施: ..................................................... 28
3 防火安全 .............................................................. 29
4 其他安全措施 ....................................................29
5易燃、易爆物品安全管理措施 .......................... 29
第八章 成品保护措施 ........................................ 30
第九章 环境保护措施 ........................................ 32
工程概况
该项目主要包括9-11#、21-23#楼六栋32层高层住宅,总面积为118727m2,其中正负零以上部分为80706m2,地下车库及地下室为38021m2。该项目给排水部分主要包括生活给水系统、排水及废水系统、雨水系统、热水系统、消火栓系统、自喷系统。
1
、
生活给水系统
室内给水管材该项目供水水源为城市自来水,市政给水管网压力为0.25MPa,在自来水引入总水表后设置倒流防止器,保证市政自来水管网不被污染。给水系统主要分四个分区,其划分如下三层及三层以下为市政水压供水区,由市政给水管网直接供水,一层商铺给水单独计量。四至十二层住宅为低区,由低区变频调速恒变压供水设备机组加压供水,十三至二十四层住宅为中区,由中区变频调速恒变压设备机组加压供水,二十五层以上为高区,由高区变频调速恒变压设备机组加压供水,屋顶消防水箱由高区变频供水装置补水,电动阀门控制进水。为保证生活给水压力不大于0.35MPa,将低区的四层、中区的十三至十五层分别设支管减压阀,阀后压力为0.25MPa,住宅变频调速恒变压供水设备由远传压力表将管网压力信号反馈至变频泵控制水泵的运行,管网最高恒定压力分别为低区0.6MPa,中区0.9MPa,高区为1.20Mpa。给水干管、立管以及水表前的给水支管采用ASAK-LPP管,热熔连接连接。水表后的给水支管均采用ASAK-PPR管S5系列,热熔连接,给水管材的工作压力不小于1.0 MPa,由市政接入楼栋内的给水管道采用HDPE管。
2
、排水及废水系统
该项目采用污废合流制,室内正负零以上的污、废水重力自流排入室外污水管,地下室废水采用潜污泵提升至室外污水管网现因恒大城9#10#11#楼地下二层消防、给排水平面图中,集水井的排水管中心标高—9.05米,根据土建的建施图现在地面标高—8.9米。由我单位施工经验,排水管埋在混凝土中,对后期维修有很大困难,排水管一旦漏水对钢筋腐蚀很严重,还有如果管道堵塞,以后疏通也曾在一定困难,所以我单位从中优化了一下,把排水管提高150mm,安装在—8.9米地面上,做地沟保护,最后土建完成地面在—8.75米,还有150mm标高距离,完全可以安装地漏和管道,没有什么后顾之忧卫生间污水排水采用专用的通气管系统,污水管与通气管每隔两层采用H管件连接,厨房和洗衣机排水采用采用单立管伸顶通。污水及无压废水管道采用抗震柔性铸铁管,专用管件连接。有压废水管道采用钢塑复合钢管专用管件连接。
3
、雨水系统
该项目住宅屋面雨水采用外排,公建部分屋面采用87型雨水斗,采用内排水系统,室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管网。雨水管系统采用UPVC硬质聚乙烯管,采用管件粘接的形式进行连接。
4
、热水系统
生活热水采用燃气热水器供给热水,热水管道采用SAK-PPR管S3.2系列。
5
、消火栓系统
该项目消防设施按一类高层建筑设防,实验消火栓采用800*650*240的消火栓箱,住宅消火栓均采用1800*700*180的消火栓箱消火栓箱体均采用钢板铝合金边框,茶色玻璃门并配消防起泵按钮。消火栓消防管道均采用内外壁热镀锌钢管,公称直径不大于80的采用丝扣连接,大于80的采用沟槽式卡箍连接,管道公称压力为1.6MPa.
6
、自喷系统
该项目自喷系统主要分布在地下室,无吊顶部位采用DN15直立型普通玻璃球闭式喷头,有吊顶部位喷头采用DN15吊顶型玻璃球闭式喷头。自喷系统管材亦采用内外壁热镀锌钢管,连接方式同消火栓系统。
中建-恒大项目给排水施工方案
给排水专业安装范围
技术措施
管道安
温馨提示:该资料由网友于2020-3-12 21:05:00上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。