设计要求PVC15管内穿2—3根线,实际需要穿4根线,请问需要计算为两根配管吗

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1810

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1810
发表于 2022-3-2 08:50:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

2022-03-01 19:32:48 补充

设计要求穿15管子

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1974

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1974
发表于 2022-3-2 08:50:10 | 显示全部楼层

规范是管内穿线总面积不能超过管内面积的40%,多一根线可以。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1443

积分

超级版主

一般有说明:2~3根穿15,3~4根穿20。。。。。。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1286

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1286
发表于 2022-3-2 08:50:10 | 显示全部楼层

改用PVC20管