电缆穿管敷设计算方法疑惑?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1183

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1183
发表于 2020-9-29 09:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

各位老师,如果一根电缆走桥架60米,沿墙垂直穿管12米到地面后不穿管直埋地下20米进另一建筑物,我想问下,在计算直埋地下20米的电缆这段电缆能不能算作穿管敷设?因为它是从管内穿过来的?希望各位老师可以给予解答,谢谢!

另一个问题,电缆沿20米垂直桥架敷设至水平桥架10米后至设备,请问一下这10米电缆能不能套取垂直电缆定额子目,因为它沿垂直桥架放下10米至水平桥架的?急等回复,谢谢!!


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-9-29 09:40:12提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在毕业设计专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1126

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1126
发表于 2020-9-29 09:40:12 | 显示全部楼层

第一个问题你这个电缆应该分开计算两部分工程量一部分是穿管,一部分是埋地,注意当地定额是否已经埋地电缆含土方,如果不含记得有土方的开挖回填铺沙盖砖

第二个问题首先这是一根电缆,先区分水平和竖直敷设,定额规范中解释,竖直电缆是单根电缆在不断的情况下,是其中超过6层或者是18米以上的在竖直通道(不是电气的强电井)整根电缆按竖直井道计算,那么你这个第一就不能计算竖直井道,所以不能计算垂直电缆,只能按桥架敷设电缆套项


回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

606

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
606
发表于 2020-9-29 09:40:12 | 显示全部楼层

这个要看地方定额才知道。有些省份电缆敷设是综合考虑的,不区分桥架与穿管。第二个问题,还是需要看本地定额

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1335

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1335
发表于 2020-9-29 09:40:12 | 显示全部楼层

1、直埋不能计算穿管

2、不能套

回复