-
建筑高度类型:超高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
钢筋混凝土结构:框架剪力墙
-
模板材料:木胶合板模板
-
主要部位:柱,梁,底板,楼板,剪力墙
-
特殊模板支撑:高支模
-
楼板支撑架:扣件式
-
模板计算书:梁模板,支撑架
-
编制时间:
-
施工主要设备:电子经纬仪、精密水准仪、全站仪一台、自动安平水准仪、红外线水准仪、激光垂直仪、对讲机、检测板手
-
施工重点难点:梁支撑架搭设高度H(m):6.20
附件详情
由一层地下室和八栋塔楼组成,其中1#~8#楼为32层,建筑总高度为104.4m,9#楼为27层,建筑总高度为89.4m,结构类型为框架剪力墙结构
首层高支模支模高度有4.4m、5.3m、5.5m、6.0m、6.5m、7.0m等几种,其中楼板厚度为120mm、150mm两种,梁截面有250x500mm、200x550mm、300x500mm、300x550mm、300x600mm、300x650mm、300x700mm、300x800mm、200x950mm等几种。梁模板支撑计算取梁截面300x800mm及200x950mm,支模高度6.2m计算。板模板支撑取板厚150mm,支模高度7.0m计算
三、模板支设体系方案
1、模板采用18mm厚拼装式涂膜防水木胶合板模板,12高强对拉螺杆及“3”型卡。
2、楼梯模板采用全封闭模板体系。
3、所有的模板支撑均采用普通钢管
脚手架
支撑。
4、支模所采用的木枋为50×100MM松木枋,且必须经过双面刨光。
5、模板的周转次数不得超过六次。
附200X950梁支撑计算书.Doc
300X800梁支撑计算书.Doc
首层高支模支撑简图.dwg