发表于 2021-11-9 22:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 建筑高度类型:多层建筑
  • 建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
  • 钢筋混凝土结构:框架剪力墙
  • 模板材料:木胶合板模板
  • 主要部位:柱,梁,剪力墙
  • 楼板支撑架:扣件式
  • 编制时间:
  • 施工主要设备:电锯、线坠、锤子、经纬仪、白线、钢管、铁丝等

附件详情

  • 第一章 项目概要及编制依据 1
  • 1-1项目概要 1
  • 1-2 编制依据:
  • 1-3 参考文献
  • 第二章 材料选用及拟定搭设方案
  • 第三章 构造措施
  • 3-1 门式架支撑体系的构造要求
  • 第四章 安装拆除方法
  • 4-1 门式架支撑体系的搭设
  • 4-2 模板的安装
  • 4-3 模板的拆除
  • 4-4 模板拆除时应注意事项
  • 第五章 高支模施工搭设安全管理
  • 5-1 模板工程 安全技术措施
  • 5-2 高支模支撑体系的安全注意事项
  • 第六章 模板施工防火措施
  • 6.1组织措施
  • 6.2技术措施
  • 第七章 浇筑楼面混凝土时的注意事项
  • 7-1 对浇砼要求
  • 7-2 现场监测方法
  • 第八章 应急救援预案
  • 8-1 概述
  • 8-2 五种事故的预防措施
  • 8-3 五种事故的应急措施
  • 8-4 具体急救步骤
  • 8-5 具体急救方法
  • 第九章 楼面梁与板模板设计计算
  • 9-1地下梁板模板搭设计算

附件详情

该项目高支模支模高度为4.7m、5.3m、7.8m,4.7m、5.3m为地下室顶板,模板立柱支撑基础地下室底板(E组团标高-6.950m、D 组团标高-6.500m);7.8m高支模位于主楼二层梁板,支承基础为地下室顶板,(采用扣件式钢管 脚手架 支撑另出方案),本方案只考虑地下室部分高支模。地下室顶板梁截面200×500—500×1000,最大截面为500×1000,最大板厚200mm。 建筑设计面积:28731.1m2, (其中:地上: 21611.8m2, ,地下7119.3m2, ),建筑基底面积:31906.2m2, 建筑总高度:53.55m, ,建筑层数:地上12、14、16层,地下1层。首层为大堂和架空层,2层至顶层为住宅。建筑工程等级:2级,设计使用年限:50年,抗震设防烈度:7度 模板——拟采用18mm厚夹板模板;枋木为松枋木,截面采用80mm×80mm。
支撑体系——采用门式脚手架支撑体系:
.................





住宅项目高支模施工方案(门式脚手架)
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11c0002111d0de2wsd.rar

634.27 KB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 12:59 , Processed in 0.017601 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表