建筑高度类型:多层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
钢筋混凝土结构:框架
-
模板材料:木模板
-
主要部位:柱,梁,底板,楼板,剪力墙,楼梯
-
特殊模板支撑:高支模
-
楼板支撑架:扣件式
-
模板计算书:板模板,梁模板,支撑架
-
编制时间:
-
施工主要设备:电子经纬仪、精密水准仪、全站仪一台、自动安平水准仪、红外线
-
施工重点难点:楼层较高,并且屋面梁高度达到2.2m
附件详情
-
一、项目概要 1
-
二、编写依据 2
-
三、
脚手架
选型 2
-
1、材料要求 2
-
2、脚手架选型 3
-
四、脚手架与模板的搭设布署 3
-
1、搭设顺序 4
-
2、满堂架安装 4
-
3、模板安装 7
-
五、搭设与拆除方法 10
-
六、 检查与验收 14
-
七、安全管理与维护 15
-
八、板模板(碗扣式支撑)计算书 15
-
九、梁模板计算书: 25
-
十、附图: 41
附件详情
该项目小剧场舞台与看台部分结构为一层,舞台部分高度达24.8m,观众看台部分高度达17.73m,需要支顶的屋面梁最大截面为YKL1 (2)600×2200,跨度为31.8m,屋面板厚150mm,看台顶板与梁混凝土为:470m3,升降舞台屋面顶板与梁混凝土为:720m3.合计为:1190m3,砼强度等级均为C30。 因楼层较高,并且屋面梁高度达到2.2m,所以首层模板支撑均采用钢管碗扣式的满堂红支撑体系,在浇注完成地下室顶板梁板后,不得拆除地下室顶板支撑,并采取先浇注地上外部柱砼,在四周结构施工至三层时,开始搭设中央脚手架,脚手架与外边柱
做到有效拉结与对顶,同时为保证屋面模板体系的整体性和稳定性。待屋面板梁均浇注完成,砼强度达到设计的100%后,预应力梁施工结束后,先分层次拆除屋面的支撑体系,再拆除地下室的支撑。
为了保证施工过程中支顶模板系统的安全性,避免坍塌事故的发生,特编制超高支模专项施工方案,现将其设计、计算、安全技术措施及施工方法介绍如下。
结合该项目建筑平面布置与结构特点,满堂碗扣高脚手架方案作如下选定:满堂脚手架采用碗扣式钢管架。立杆主要采用3.0m、2.4m、1.8m、几种,立杆接长错开布置,顶杆长度为1.5m、1.2 m 、0.9m,横杆采用0.9m、0.6m、0.3m三种组成,顶底托采用可调托撑。支架下垫边长200mm,厚50mm木板,立杆底设可调底托支于木板上,立杆上设可调顶托,顶托上方铺设100×100mm横向方木(松木)。步距1.2米,立杆纵距0.9米,立杆横距0.9米,满堂脚手架的四边与中间每隔4排支架立杆设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。剪刀撑采用似48×3.5mm脚手钢管,通过旋转扣件与碗扣管立杆连接。安全网的设置按照搭设高度每6m水平满铺一道,在顶层操作平台必须按规范满铺,脚手架周边与楼层板处设置安全立网。脚手架内立杆与结构外皮净空保证500mm。
.....................
20