豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2977|回复: 0

强电

[复制链接]

0

主题

0

帖子

876

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
876
发表于 2021-9-27 09:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

各位老师,PC20管里面不可以一次性穿9根BV-2.5的线吧

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1972

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1972
发表于 2021-9-27 09:05:13 | 显示全部楼层

不可以6跟就是极限了

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1067

积分

超级版主

 楼主| 发表于 2021-9-27 09:05:13 | 显示全部楼层

PC20的管,最多只能穿3根BV-2.5mm²。

PC25的管,最多只能穿6根BV-2.5mm²。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-18 09:50 , Processed in 0.022268 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表