设计说明:有
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:多层建筑
-
地上层数:4层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
设计内容:空调,通风,采暖,冷热源
-
空调系统:全空气系统
-
水系统:双管制
一、项目概要
该项目为某招商中心项目,建筑性质为多层办公建筑
建筑层数:招商中心地上三层,设备用房地上一层、地下一层
结构类型:框架结构
二、设计说明
(一)冷热负荷及指标
招商中心:设计冷负荷376.8kW,设计热负荷385.0kW,冷负荷指标126.8W/m2,热负荷指标129.6W/m2。
地下设备用房:设计热负荷1.1kW,热指标10W/m2。
(二)空调
1. 冷热源:采用低温型模块式风冷热泵机组,夏季空调供回水温度为7/12°C,冬季空调供回水温度为45/40°C。风冷热泵机组设置于屋面,循环水泵及补水定压设备设置于夹层的机房内。
2. 风机盘管多采用天花板内藏风管式,采用线控,配备液晶温控器,带温度显示与控制功能。
3. 地下设备用房采用分体空调供热,满足水泵房防冻要求。
三、图纸展示
空调系统图
一层空调风管平面图
一层空调水管平面图
空调系统图
风机盘管安装大样图