该附件为
建筑外
脚手架
粗钢筋连墙件工法
,doc格式
工法内容简述:
房屋
建筑施工
的落地式和悬挑式脚手架(非提升式)均需要采用大量连墙件将外脚手架与建筑结构相连结以保证外脚手架的稳定性,以确保施工安全。按照传统的外脚手架连墙件作法需要损耗大量短钢管及扣件而且有很多质量和安全隐患。因此我们考虑利用钢筋加工余料制作外脚手架的连墙件。将钢筋加工成直角弯后一端与短钢管焊接形成,钢筋端预埋在建筑结构边梁内代替传统作法中的预埋竖向短钢管(可避免墙体留洞和安装门窗及栏杆时拆改),另一端的短钢管呈水平状态用双扣件与外架连接。根据规范要求外脚手架连墙件应采用刚性连墙构造。
为了满足刚性要求,需采用直径较大的钢筋,使之能够承受拉力外还要在受压状态下不变形(满足抗压稳定性要求)。经核算采用直径16mm以上的螺纹钢筋(HRB335或HRB400级)均能够满足要求(另见计算书)。为了便于同外脚手架连接,连接构件仍然使用脚手钢管,这样就可以采用双扣件进行连接了。脚手钢管与钢筋之间进行双面搭接焊连接,为了避免在安装使用点焊接的问题,采用在加工场内集中制作加工(钢筋成型及与钢管焊接)的方法,可以提高加工制作效率和安装效率,保证质量和安全,节约了施工成本。
总 目 录
第一部分工法申请表 2
第二部分工法文本 11
1 前言 12
2 改进作法 12
3 特点 13
4 适用范围 14
5 工艺原理 14
6 工艺流程及操作要点 15
7 材料设备 16
8 质量控制 16
9 安全措施 17
10 环保措施 17
11 效益分析 17
12 应用实例 18
第三部分企业级工法批准文件 20
第四部分关键技术鉴定证书 22
第五部分工法应用证明和效益证明 24
5.1工法应用证明 25
5.2. 社会经济效益分析 28
第六部分科技查新报告 32
第七部分工法实际施工照片 38
建筑外脚手架粗钢筋连墙件工法
建筑外脚手架粗钢筋连墙件工法