-
建筑类别:办公
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计面积:21949平方米
-
建筑地上层数:20层
-
建筑地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:83张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:车库,设备用房
-
负荷等级:三级
-
防雷等级:第三类
-
火灾保护分级:二级
-
安全防范:三级
-
有线电视:C类
-
监控图像等级:4级以上
-
有线广播:服务性
-
会议系统:讨论系统
-
楼控系统规模:较大型
-
强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,继电保护
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,停车场管理系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统
一.项目概要:
该项目为“该项目为物流园”地下室子项,地下室为汽车库及设备用房,汽车库为Ⅰ类汽车库;地下室设有10/0.4KV变配电房、发电机房等设备用房;该项目建筑面积约21949平方米。地下室主要为汽车库及设备机房;地上办公楼为一类高层。
二.强电设计说明
(1)设计范围:
1.10/0.4KV变配电系统、电力配电系统、照明系统、防雷接地系统、电气火灾监控系统等。
2.该项目照明除地下车库及设备房一次设计到位外,其余场所均为二次装修设计,空调负荷该资料仅为电源预留。
3.建筑立面景观照明及室外场地景观照明由专业景观设计单位设计,该资料仅预留配电箱及用电负荷。
(2)变配电系统
1.负荷分级:
1).一级负荷:消防设备、应急照明、客梯,生活泵、排污泵、航空障碍照明、门厅及走道照明等为一级负荷。
2).三级负荷:其它用电负荷。
2. 电源设计分界及供电概况:由就近110kV变配电站(或10kV开闭所)引入本期9#楼的10kV专用电缆线路及分界小室属城市供电部门负责范围,不在该资料内;该资料只提供此线路进入该项目建设红线内的路径;电源分界点为该项目高压配电室电源进线柜开关。
3.应急电源:地下1层设置1台600KW(主用功率)自启动柴油发电机组作为消防负荷的应急电源及非消防重要负荷的保障电源。消防负荷与非消防重要负荷不考虑同时使用,柴油发电机组平时市电停电时供平时需用电的消防负荷及非消防重要负荷,而市电停电又有消防要求时,由火警信号自动切除非消防重要负荷的保障电源,确保消防负荷用电。
4.高、低压供电系统接线型式及运行方式:
1).10KV配电系统:采用单母线分段接线,正常运行时,由2#10KV电源对1期科研楼、2期所有负荷供电,当2#10KV电源故障或检修停电时,3#10KV电源自动投入对1期科研楼、2期办公楼一级负荷及消防负荷供电,并同时断开高压柜母联断路器。
2).低压配电系统:变压器低压侧采用单母线分段接线。为保证消防及重要负荷的供电,变压器低压侧设应急母线段及保障母线段,专供消防负荷或保障性负荷用电。平时由市电供电,当市电停电时,柴油发电机组自启动并在30S内通过自动切换开关向消防负荷供电。柴油发电机的启动命令必须由正常电源主开关的辅助接点发出,发电机组在15S内达到额定转速、电压、频率后,投入额定负载运行,当市电恢复30~60S后,柴油发电机组经冷却延时后自动停机。自动切换开关具有可靠的电气/机械联锁,确保市电与油机电源不并网运行。
5.继电保护:
1).10KV进线:过电流保护、延时速断保护。
2).10KV联络:过电流保护、速断保护。
3).10KV馈线:过电流保护、瞬时速断保护、变压器高温报警、超高温跳闸保护。
4).低压线路:变压器低压侧进线设长延时和短延时过电流保护;一般负荷出线回路设长延时、瞬时过电流保护,消防负荷出线回路设瞬时过电流保护、过载仅报警不动作于跳闸;末端一般负荷回路设长延时及瞬时过电流保护,消防电力设备设瞬时过电流保护、过载仅报警不动作于跳闸。
6.主要电气参数:
(3).设备选择及安装
三、弱电设计说明
设计范围:
有线电视系统、结构化布线系统、安全防范系统、停车库管理系统、火灾自动报警及消防联动控制系统、消防电话系统、紧急广播及背景音乐系统等。 弱电信息机房布置、设备配置及施工、安全防范、停车库管理系统设计由甲方另委托专业公司细化设计。该项目通讯系统设计主要考虑线管到位,办公及其他公共区域除消防设备一次到位外,其余弱电设施由二装设计确定,此次设计各楼层及功能分区设置弱电器件箱,挂墙安装在弱电井内,并根据具体情况预留二装时的出线回路。总机房布置、设备配置及施工,应满足国家规范要求。
四、图纸展示
负一层地下室
弱电平面图
负一层地下室消防联动平面图
负一层地下室火灾报警平面图
负一层地下室弱电平面图
负一层地下室
照明平面图
接地平面图
负一层地下室电力干线平面图
TM15配电系统图
高、低压配电房及发电机房接地平面图
办公楼二层弱电及消防联动平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-2-19 23:23:06上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。