设计说明:有
-
建筑类别:其他
-
建筑高度:多层建筑
-
地上层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:22张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,空气调节器
-
空调系统:全空气系统
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:山西
附件详情
-
设计说明书
-
通风空调图例
-
空调机房大样图
-
送、回风系统图
-
设备表
-
空调风管平面图
-
空调水管平面图
-
......
附件详情
一、项目概要:
项目为山西省3层公共建筑,二层层高4.2米, 三层层高3.7米.......
二、冷热源:
1.采用直接蒸发式机组为此空调系统提供冷源, 包括VRV系统,监控大厅的空调系统和精密空调系统。
2.VRV系统采用热泵型提供热源;空调系统和新风机组采用换热站提供的采暖热水,供水温度50度,回水温度40度......
三、空调系统:
大厅:采用全空气组合式空调机组;设备间:设置DX型精密空调;休息室等:采用VRV空调系统......
四、通风排烟系统:
1.办公室和休息间等按照30立方米每个人的新风量设计。
2.排风系统:办公室,休息室等房间设置排风系统。
3.防排烟系统:满足自然排烟的条件,采用自然排烟......
编制于近代年 图纸共11张 PDF共11张。