设计说明:有
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:71380平方米
-
地上层数:3层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:39张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,机房,人防
-
冷热源:锅炉
-
水系统:变流量,双管制,异程式
-
项目地址:北京
附件详情
-
设计总说明
-
空调主要设备原理图
-
屋顶制冷机房设备布置图
-
空调.消防及通风平面图
-
空调水管道平面图
-
屋顶通风设备管道平面图
-
机房平面大样图
-
风管平面图
-
冷媒管平面图
-
新风、排风管平面图
-
消防排烟管道系统图
-
空调AHU监控原理图
-
做法详图
-
......
附件详情
一、项目概要:
工程位于北京市,建筑面积71380平方米,性质为商业楼,地上三层,地下两层,地上四层为空调机房。
二、冷热源:
1.冷源:由设在顶层制冷机房的三台离心式冷水机组提供。
2.热源:由设置在机房的两台常压燃气热水锅炉提供(带热交换器)。
三、空调系统:
1.风系统:空调使用组合式空器处理机和局部吊顶式空调机组。
2.水系统:该项目水系统采用一次泵变水量两管异程系统。
四、通风排烟:
1.通风:卫生间.垃圾间等设置机械排风系统,其排风量为20次/h;柴油发电机房.变配电间.污水处理间.压缩机房等设置机械排风系统......
2.防排烟:地下车库的排烟与排风系统共用风管及排风(烟)风机,火灾时开启排烟风机高速排烟......
图纸共39张。
空调消防通风平面分解图
人防消防通风平面图
排风排烟节点详图
空调主要设备原理图
空调水管道平面图
空调水管道平面分解图