该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:医疗
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑设计面积:21902.78平方米
-
建筑地上层数:12层
-
建筑地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:80张
-
地下室用途:人防,设备用房,其它
-
节点大样:其它
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
安全防范:二级
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:河北
-
强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制,其它
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,信息网络系统,呼应信号及信息显示,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、#1变压器低压配电系统图
-
3、#2变压器低压配电系统图
-
4、配电主接线示意图
-
5、竖向配电系统图
-
6、配电系统图
-
7、电话、网络综合布线系统图
-
8、残疾人呼叫系统图
-
9、有线电视系统图
-
10、人防电话通讯系统图
-
11、护士呼叫系统图
-
12、火灾自动报警
-
13、变配电室大样图
-
14、地下层战时照明平面图
-
15、地下层战时插座平面图
-
16、地下层战时配电平面图
-
17、地下层战时
弱电平面图
-
18、地下层战时火灾自动报警平面图
-
19、照明平面图
-
20、插座平面图
-
21、配电平面图
-
22、弱电平面图
-
23、火灾自动报警平面图
-
24、屋顶
防雷平面图
-
25、基础接地平面图
附件详情
该附件是[河北]大型综合二甲医院全套电气施工图纸,总共80张。
该项目地上十二层,地下一层。建筑高度49.925米,建筑面积21902.78平方米,为高层民用建筑。
弱电设计:综合布线系统、计算机网络及电话系统、护士呼叫系统、残疾人呼叫系统、有线电视系统、广播系统、火灾自动报警系统。
强电设计:0.4kV配电系统、电力配电系统、照明系统、建筑物防雷、接地系统及安全措施。
地下层战时火灾自动报警平面图
护士呼叫系统图(HOS)
变配电室大样图
人防火灾自动报警控制系统图
火灾自动报警平面图
弱电平面图(儿科病房)
#1变压器低压配电系统图
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图
第 5 张图
第 6 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-2-19 17:12:03上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
|